Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Совместимость Adam OPC v.3.0. с модулями

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Совместимость Adam OPC v.3.0. с модулями
    Опубликовано: 07 Октябрь 2004 13:47

Хочу в проекте использовать модули Adam-4055 и Adam-4018+ (типа

4019, но только для термопар, поэтому дешевле). Имею ОРС-сервер

Prosoft (Fastwel) версии 3.0, но он не знает таких модулей (согласно инструкции). Перед покупкой железа, хотелось бы уточнить вопрос поддержки этим сервером данного железа, можно ли в настройках

сервера указать не его, а близкие аналоги (4050 и 4019). Будет ли это работать? Если нет, то когда стоит ожидать выход новой версии ОРС сервера, поддерживающей данные модули.

Заранее благодарен за Ваши ответы.

Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Октябрь 2004 04:59

В версии на ftp prosoft поддержки 4055 нету . Я написал в Fastwel .

Ответ пришел через неделю :

>Мы подготовили версию, в которую включили поддержку 4055 (правда, не >проверив, поскольку у нас нет живого 4055).  Не могли бы Вы подсказать номер >счета, по которому Вы приобрели наш сервер? Я сразу пошлю Вам обновление.

>С уважением,

>Локотков Александр
>Начальник отдела программных разработок
>Фаствел, Россия
>http://www.fastwel.ru

Я уже проверил обновление ,все в порядке .Спасибо Fastwel за оперативность .


 

Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Октябрь 2004 05:57

 

 Хотя ,если на 4055 устраивает 7 входов вместо 8 ,то можно указать его и как 4050 .

 

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz