Привет, Многие контроллеры имеют корзину, в которую можно засунуть различные устройства сопряжения, подскажите, pls, что “видит” программист, если ему надо работать с устройством, поддерживающим цифровое управление? Пусть, например, надо чтобы контроллер управлял Promasso’м через Profibus DP, что, мне весь Profibus протокол реализовать придется, или Link интерфейс Profibus “на себя берет”, тогда какой у него интерфейс? Андрей.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Обычно интерфейсные модули таких фирм, как Hilscher, имеют интерфейс, независимый от используемой сетевой технологии. Как правило, это область в памяти, в которую интерфейсный модуль перекладывает данные, полученные из сети, и откуда он забирает данные для передачи. Смещение в этой области памяти однозначно указывает на ту или иную точку ввода-вывода, что задается при конфигурировании. То есть, для того, чтобы считать, допустим, текущее значение расхода из расходомера с адресом 3, нужно обратиться к ячейке со смещением, скажем, 6. Для операционных систем, которые не позволяют произвольно обращаться к памяти, существуют специальные драйверы. Программисту при этом совершенно не нужно знать, как осуществляется обмен в сети. Если нужно работать с закрытыми архитектурами, такими как Simatic - там все еще проще, доступ к устройствам Profibus после конфигурирования ничем не отличается от доступа к локальным модулям. Интерфейсный модуль сам выдает полученные им данные в периферийную область памяти. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Участник Присоединился: 17 Май 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 52 |
|
Спасибо!
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |