тип ЖКИ для CPU-188 |
|
Наша организация приобрела контроллер CPU-188 и ЖКИ - панель 4x40 производства Octagon. Однако, вместо символов на дисплее появляются черные линии. Мы используем драйвер powertip.com из комплекта поставки CPU. Скажите, в чем может быть проблема и поддерживается ли вообще такой тип дисплеев?
|
|
|
С уважением,
Алексей Гришин НПО Автоматика |
|
![]() |
|
|
У меня было похожее. Причина - статический удар по LCD панели. Но у Вас могут быть и другие причины С уваж. Анатолий |
|
![]() |
|
|
Да, такой тип дисплеев поддерживается. Для подключения дисплея 4 ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/CPU188/Support/DRV/Cables.xls C уважением, М. Ананских |
|
![]() |
|
|
А кто запрещает использовать нормальные ЖКИ 240 на 128 в графическом режиме ? Фаствел это позволяет - преимуществ у такого экрана больше, чем у 4х20. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |