evgen Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Сентябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 178
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Чем измерить вибрацию/ускорения ?
    Опубликовано: 02 Сентябрь 2004 20:26
Народ, подскажите чем [дешево и сердито]можно померять вибрацию и/или ускорения устройстве похожем на головку плоттера ?
Т.е. там есть программное перемещения и ускорнения (менее 1G) плюс механическая тряска, вот последнее и хочется определить.
SY,
EK
Наверх
Krom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Krom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Сентябрь 2004 06:02
 Привет! Проблемка у Вас скажем сложная. Что изерять имеет малую массу, ускорение тоже маленькое. А акселерометры на такие дела как правило имееют солидные размеры. Еще смотря в каких плоскостях мерить. Почитайте по интегральным акселерометрам AD. Может что и накапаете. Обычные мелкие акселерометры имееют массу десятки грамм и будут работать примерно с частоты 30Гц., что как я понимаю по задаче не приемлемо.
Наверх
evgen Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Сентябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 178
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Сентябрь 2004 21:55
Первоначально опубликовано Krom

<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNABLE="on">
<T>
<TR height="100%" UNABLE="on" width="100%">
<TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNABLE="off"> Привет! Проблемка у Вас скажем сложная. Что изерять имеет малую массу, ускорение тоже маленькое. А акселерометры на такие дела как правило имееют солидные размеры. Еще смотря в каких плоскостях мерить. Почитайте по интегральным акселерометрам AD. Может что и накапаете. Обычные мелкие акселерометры имееют массу десятки грамм и будут работать примерно с частоты 30Гц., что как я понимаю по задаче не приемлемо.</td></tr>
<TR UNABLE="on" hb_tag="1">
<TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNABLE="on">
<DIV id=hotbar_promo></td></tr></T></table>

десятки грамм - это не проблема, а вот 30Гц - это 0-30Гц или 30-3000Гц ? В любом случае где такие водятся и какие с них идут сигналы ?

SY,
EK
Наверх
AndreyVN Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 17 Май 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 52
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AndreyVN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 12:20

  Если под вибрацией Вы понимаете частоту, то я бы приклеил пьезик или звукосниматель от проигрываетля грампластинок + провода+ осциллограф. Если известны упругость и масса колеблящегося тела,  зная амплитуду и частоту, можно оценить силу.

  Еще можно приклеить зеркальце и запустить на него лазер от лазерной указки. Картинку можно экспанировать на экранчике или сразу сфокусировать на пленку. Фотографировать, естественно, в темной комнате со штатива, подбирая время экспанирования, чтобы фотка траектории была замазана в разумных пределах.

  Все эти способы удовлетворяют критерию "дешево" и никуда не годяться в отношении точности.

Удачи, Андрей.

 

Наверх
bessonov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bessonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 12:26
Первоначально опубликовано evgen

Народ, подскажите чем [дешево и сердито]можно померять вибрацию и/или ускорения устройстве похожем на головку плоттера ?
Т.е. там есть программное перемещения и ускорнения (менее 1G) плюс механическая тряска, вот последнее и хочется определить.


Пьезо гироскопы:
http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/sensors.shtml
в каталоге написано, что они используются в видеокамерах. Измеряют вибрацию для систем стабилизаци изображения.

Интересно услышать ваше мнение.
С уважением,
Бессонов Ян.
Наверх
evgen Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Сентябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 178
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 16:41
Первоначально опубликовано AndreyVN

Если под вибрацией Вы понимаете частоту, то я бы приклеил пьезик или звукосниматель от проигрываетля грампластинок + провода+ осциллограф. Если известны упругость и масса колеблящегося тела, зная амплитуду и частоту, можно оценить силу.


Еще можно приклеить зеркальце и запустить на него лазер от лазерной указки. Картинку можно экспанировать на экранчике или сразу сфокусировать на пленку. Фотографировать, естественно, в темной комнате со штатива, подбирая время экспанирования, чтобы фотка траектории была замазана в разумных пределах.


Все эти способы удовлетворяют критерию "дешево" и никуда не годяться в отношении точности.



слишком дешево и непременимо в околопромышленных условиях. Т.е. есть некая головка, которая движется по двум координатам, движение программное, задается скорость-ускорение. Но. Есть механика, которая трясется сама по себе (в том числе по третьей координате) плюс есть погрешности управления. Вот эту дельту и хочется измерить.
Хотя в идее с лазерной указкой и зеркальцем что-то есть.
SY,
EK
Наверх
evgen Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Сентябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 178
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 16:43
Первоначально опубликовано bessonov

Первоначально опубликовано evgen

Народ, подскажите чем [дешево и сердито]можно померять вибрацию и/или ускорения устройстве похожем на головку плоттера ?
Т.е. там есть программное перемещения и ускорнения (менее 1G) плюс механическая тряска, вот последнее и хочется определить.


Пьезо гироскопы:
http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/sensors.shtml
в каталоге написано, что они используются в видеокамерах. Измеряют вибрацию для систем стабилизаци изображения.

Интересно услышать ваше мнение.


Очень интересно. Надо почесать репу, как линейную вибрацию можно перевести или хотя бы связать с угловой.
SY,
EK
Наверх
bessonov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bessonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 16:51
Первоначально опубликовано evgen


Очень интересно. Надо почесать репу, как линейную вибрацию можно перевести или хотя бы связать с угловой.


А про линейную вибрацию ни чего сказно не было ;)

С уважением,
Бессонов Ян.
Наверх
evgen Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Сентябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 178
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 18:39
Первоначально опубликовано bessonov

Первоначально опубликовано evgen


Очень интересно. Надо почесать репу, как линейную вибрацию можно перевести или хотя бы связать с угловой.


А про линейную вибрацию ни чего сказно не было ;)


да я как-то и в голове не держал, что вибрация может быть угловой
т.е. если перо у плоттера трясется, то след от пера будет кривой или толстый (если трясется поперек движения с частотой, большей эээ.... чего-то вроде V/L, где V - скорость движения, L - диаметр пера.
А если перо во время движения крутится вокруг своей оси, то это особо не волнует...
В общем, надо
SY,
EK
Наверх
bessonov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bessonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2004 18:51
Первоначально опубликовано evgen


да я как-то и в голове не держал, что вибрация может быть угловой
т.е. если перо у плоттера трясется, то след от пера будет кривой или толстый (если трясется поперек движения с частотой, большей эээ.... чего-то вроде V/L, где V - скорость движения, L - диаметр пера.
А если перо во время движения крутится вокруг своей оси, то это особо не волнует...
В общем, надо


Вот тут есть и линейные
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764%255F800%255F0%255F%255F0%255F,00.html
С уважением,
Бессонов Ян.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz