Количество перьев в TWX32 |
Ответить |
Автор | |
Участник Присоединился: 17 Июнь 2004 Online Status: Offline Публикации: 70 |
Опубликовано: 31 Август 2004 14:29 |
Опытным путём установили, что в TWXViewer нельзя добавить больше 64 перьев (по крайней мере 65-ый не добавляется, хотя и не выдаёт никаких ошибок). Это жёсткое ограничение? Есть ли способ обойти? Суть проблемы такова, что необходимо иметь один TWXViewer с набором перьев около 150 штук, но реально отображать по 8-10 играя с PenVisible.
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
Действительный член Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
|
Нормально получается через глобальные псевдонимы. Естественно, что сделать все возможные комбинации из 150 перьев будет все равно муторно. |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |