Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает наверняка: 1. Возможна ли корректная работа контроллера SIMATIC S7 200+коммуникационный модуль расширения EM277 (6ES7277-0AA21-0XA0) в сети ProfiBus DP, где в качестве mastera выступает IBM PC-совместимый контроллер с коммуникационной картой Hilscher? Ну и вообще в сети с контроллерами от других (не Siemens) производителей? 2. Имеет ли коммуникационный модуль расширения EM277 (6ES7277-0AA21-0XA0) сертификат PNO? |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
Странно, что Вам не отетили на форуме сименса? 1.Работать с Hilscher будет. С другими абонентами тоже, однако, надо будет учесть с какой версией профибаса (DPV0, DPV1, DPV2) работает то устройство, с которым Вам необходимо связываться (ну и протокол тоже, FMS, S7, PA). 2. Сертификаn PNO он не может не иметь! ProfiBus это творение сименса, поддержка profibus.org от сименса и закрытость протоколов тоже от сименса! |
|
Участник Присоединился: 09 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 52 |
|
Спасибо за отклик. Мы только начали осваивать ProfiBus и в связи с этим хотел бы уточнить: I. Например, различие версий (DPV0, DPV1, DPV2) у оборудования, работающего в сети ProfiBus DP, повлечет их принципиальную несовместимость, или только некоторые ограничения? II. ProfiBus имеет три типа: 1. ProfiBus DP; 2. ProfiBus PA; 3. ProfiBus FMS. Что такое ProfiBus S7? |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
Вообще-то лучше предоставить Вам краткую документацию (или полную), а не обсуждать это в форуме. S7-коммуникации относятся к старшим линейкам (как и FMS) контроллеров S7-300/400. Исли вы работаете только с 200-й, то вам это и не нужно. Какую конфигурацию системы вы хотите сделать, может проще по RS485 с компом общаться? |
|
Участник Присоединился: 09 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 52 |
|
Однозначное требование к системе - обмен данных в САУ должен осуществляться посредством стандартизованной ЦПС. |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
А что такое ЦПС? А САУ, наверное, это Самоходная Автоматическая Установка (калибр орудия 159мм)? Опять же, если вы собираетесь использовать только 200-ю серию, то самое простое купить преобразователь RS232/PPI и работать по PPI протоколу, для 200-й это стандартный вариант обмена, а через тот же коммуникационный порт (на CPU) можно работать и с частотным приводом по USS протоколу. Вы же не хотите рассказать, что за система должна быть, из каких компонентов должна состоять. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |