Краткий расклад - две удаленные системы. Одна крутится на MasterScada, другая - на InTouch. Требуется организовать передачу данных в виде 100-150 байтных пакетов (периодичность - один раз в 30 минут) с одной системы на другую. На руках имеются два gsm-модема adam-4581. Документация на диске с девайсами (так же, как и на сайте адвантеч) -- крайне скудная. Из софта - только конфигуратор. Главный вопрос - как можно добиться работы от этих железяк? На данный момент максимум, чего я добился - это посылка sms на указанный номер по замыканию/размыканию дискретных входов. Все источники утверждают, что адамы понимают набор at-команд, но в терминалке при вводе любых команд (начал, разумеется, с AT) получаю в ответ "Illegal Calling!!!". Шлю "+++" (эскейп-последовательность), такая же реакция. Или - каким образом можно организовать пересылку данных посредством sms? SMS на адам я шлю, только он спокойно оседает на сим-карте, на этом все останавливается. Как же его можно вытащить через rs-232 с симки? Хотелось бы получить ссылку на нормальное описание работы железки/добрый совет/пример работающей программы. Заказчик уже готовит предмет потяжелее для своего благославления. Заранее благодарю всех откликнувшихся. p.s. Как выяснилось минуту назад, услуга передачи данных на контрактах на включена. Это вопрос небольшого времени, но ведь и при этом устройства должны отзываться на at-команды, я так думаю. |
|
WBR, Alexander Kuznetsov
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 128 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А вы не пробовали сперва обратиться к тому, кто вам их продал? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4581 не поддерживает AT-команды. Немного не понял, какие проблемы у Вас с коннектом и чего Вы добиваетесь?
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 18 Август 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не поддерживает? В документации на лиске утверждается обратное. А суть проблемы проста - как с этой штуковиной работать? Подключил к двум компам на rs-232, есть текстовый файл для передачи. Что надо писать в порт для установления коннекта и передачи данных - нигде не нашел. Обратился в саппорт, но ответ будет, видимо, только завтра. |
|
WBR, Alexander Kuznetsov
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
На каком листке? см. мануал. Мы их используем активно. Работают они так: Припоступлении данных на порт он ПРОСТО коннектится с предустановленным номером. Управвление, скорее всего, происходит по RTS (т.е, аппаратно). Внимательно посмотрите на правильность установки номеров телефонов на обоих приборах, принимающий авто-отвечает только ОДНОМУ номеру! У Вас может быть ошибка с написанием номера( +7 и т.д.) или активирована CLIP функция (подавление индикации). Попробуйте перед номером (в вызывающем приборе) набрать *31#. Вот так они работают, полный плуг-плей. На мой взгляд, это удобно для связи с контроллерами, не поддерживающими никаких строк инициализации. Мы используем их для связи со специализированными контроллерами энергоучета. А кто поставщик, если не секрет? Кто продает не зная что?
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |