Добрый день, коллеги. Не могу победить настройки ПИ-регулятора, поэтому обращаюсь к знатокам.
Задача: регулирование разрежения в топке парового котла посредством изменения частоты вращения дымососа.
Установлен преобразователь давления ОВЕН ПД150 (-300...+300 Па) с выходом 4...20 мА, Подключен на аналоговый вход ПЧ клеммы 55/60. Установлена перемычка на клеммы 12-18 (дискретный вход), настройка входа выполнена на пуск двигателя.
Настройки ПЧ следующие:
1. Данные двигателя внесены + сделана автоматическая адаптация.
2. Параметры:
	1-00 - [3] - замкнутый контур, режим ПИ-регулятора
	3-02 - [-300] - минимальное задание (по диапазону преобразователя давления)
	3-03 - [+300] - максимальное задание (по диапазону преобразователя давления)
	3-10.0 - [??] - задание на поддержание в % от 3-03
	3-15...3-17 - [0] - источник задания - нет
	5-10 - [8] - функция цифрового входа 18 - Пуск
	6-22 - [4] мА - кл. 60 малый ток, нижний диапазон аналогового входа 60
	6-23 - [20] мА - кл. 60 большой ток, верхний диапазон аналогового входа 60
	6-24 - [-300] Па - низкое задание аналогового входа 60 (масштабный коэффициент соответствует мин. значению тока параметра 6-22)
	6-25 - [+300] Па - высокое задание аналогового входа 60 (масштабный коэффициент соответствует макс. значению тока параметра 6-23)
	7-20 - [2] - источник обратной связи - аналоговый вход 60
	7-30 - [0] - Нормальный режим работы ПИ-регулятора
	7-33 - [0,01] - коэффициент пропорционального усиления ПИ (по умолчанию)
	7-34 - [9999] - постоянная времени интегрирования ПИ (по умолчанию)
Самый первый вопрос в том, как задать задание? Разрежение должно быть, скажем, -100 Па. Задание 3-10 дается в % от максимального, причем % может быть отрицательным (-100...+100%). Но при задании отрицательного %, ПЧ просто держит двигатель на 0 Гц (при этом двигатель свистит, т.е. что-то на него подается). При положительном задании, скажем, +50%, ПЧ крутит двигатель на 15-20 Гц. В моем понимании это задание должно соответствовать половине максимального задания, т.е. 150 Па, но разрежение держится около -100 Па. Добавлю, что при выключенном дымососе разрежение за счет естественной тяги составляет около -80 Па. Далее включаем горелку, которая за счет своего вентилятора создает в топке давление, ПЧ при этом снижает обороты двигателя и разрежение держится около -20 Па. Перед запуском горелки, она закрывает на минимум подачу воздуха, давление снижается, разрежение растет, горелка вспыхивает, давление резко повышается, ПЧ эту ситуацию не отрабатывает, датчик разрежения уходит в плюс и автоматика отключает горелку по недостатку разрежения. Наверное это можно списать на настройки ПИ-регулятора. Но не пойму, почему он не работает при отключенной горелке, когда отсутствует внешнее воздействие, кроме естественной тяги.