Уважаемые коллеги!
Прошу помощи.
Имеется некая технологическая установка с контроллером VIPA CPU214 + 2 модуля (аналоговый ввод 231-1BF00 и универсальный 238-2BC00) и панель оператора VIPA 605-1BC00 подключенная по MPI.
Установка 2007 года выпуска, ранее эксплуатировалась кем-то, после этого была продана и долгое время не использовалась. Контакты с тем кто эксплуатировал ее ранее и с производителем установки утеряны, обратиться не к кому.
Передо мной поставлена задача установку эту запустить, а так же скачать из контроллера ПО чтобы в случае выхода его из строя иметь возможность восстановить работу установки.
На установку было подано питание, панель загрузилась, контроллер перешел в режим RUN. На универсальном модуле красным горит индикатор F в аналоговой части модуля.
Ни на какие команды с панели контроллер не реагирует и никаких данных с контроллера на панели не отображается.
Подключился к контроллеру по MPI через Green Cable. Через WinPLC7 v4 считал из контроллера блоки (SDB, SFB SFC). Порядка 80 блоков. Все блоки защищены (know-how protection).
Перешел в Hardware CFG -> Online -> Load configuration from CPU, выбрал параметры соединения, нажал Load configuration. Получил сообщение: CPU configuration was loaded, нажал OK.
Получил сообщение: There are no CPU or module settings. Can not evaluate the type of the CPU.
Конфигурация контроллера получена не была.
Вопросы:
1. В скачанных блоках отсутствует OB1. Возможна ли работа программы контроллера без OB1? Раньше давно работал с Сименсом, осталось в памяти что OB1 должен быть обязательно.
2. Что означают сообщения, при попытке скачать с контроллера конфигурацию? Значит ли это, что в контроллере не залита конфигурация? Может быть я делаю что-то не так?
3. Если я создам конфигурацию (соответствующую фактической) и загружу ее в контроллер может ли это как-то нарушить работу программы?
4. Куда могла исчезнуть конфигурация и OB1? Кто-то намеренно удалил?
5. Может гореть F на модуле из-за того что нет конфигурации в контроллере?
6. Какими последствиями черевата данная ситуация?
Понимаю, что видимо придется искать производителя или разработчика установки и запрашивать у них ПО, но они похоже за границей или пытаться писать ПО для этой установки силами местных специалистов. Но ситуация осложняется еще и тем, что на установку отсутствует какая либо документация и алгоритмы ее работы не совсем ясны.