Здравствуйте.
столкнулся с такой проблемой:
имеется щит автоматики с контроллером SIMENS LOGO! Basic на 230 вольт, тремя модулями расширения DM8 230R 0ВА1 и одним модулем АМ2.
внезапно на втором и третьем модулях DM8 и на AM2 индикаторы стали светиться красным цветом.
проводил различные эксперименты - отключил все провода от всех входов I и выходов Q, менял местами модули DM8.
остановился на том, что второй и третий DM8 исключил из шины. оставшиеся модули (DM8 и AM2) теперь находятся в режиме RUN- зеленый индикатор.
значит ли это, что второй и третий модули вышли из строя или может быть, что проблема в коммутационной программе?
судя по индикации на экране Basic коммутационная программа выполняется. её можно остановить, запустить, на экране сообщение "FIRE".
думаю, что это реакция коммутационной программы на отсутствие сигнала на входе I1 второго модуля DM8, ведущего к клемме "ПОЖАР". этого входа ведь нет теперь (модуль остановлен, а впоследствии исключен из шины)
описания щита и программы нет. программа запаролена. разработчик отвечает что инженера давно не работают, а кто то даже умер.
если кто работал с ЛОГО, подскажите - столит ли покупать и менять модули DM8 или возможно стоит поискать проблему в другом месте...