WAGO 750-880 RS232 проблема |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 25 Февраль 2017 Online Status: Offline Публикации: 4 |
Опубликовано: 25 Февраль 2017 20:43 |
Здравствуйте.
Возникла проблема с контроллером WAGO 750-880. Невозможно подключиться через конфигурационный порт. Через BootP на новый контроллер установлен IP адрес, через него без проблем читаются данные через WAGO Ethernet Settings и вызывается встроенный сервер. На WEB странице в разделе I/O показывает модулей 0. Хотя на контроллере поставлено 3 модуля в таком порядке: 530, 430 и 474. Попытка подключиться и посмотреть конфигурацию контроллера неудачная. Так как кабеля 920 пока нет, будет через 2 недели, решено время не терять и сделать кабель для конфигурационного порта на MAX232. Конвертер на MAX232 работает. При установке перемычки на выходе данные уходят с терминала и приходят без ошибок. На конфигурационном порту 750-880 к конвертеру подключены 4 пина (сверху вниз от светодиодов) как TxD, RxD, +5V, GND. На осциллографе видно, что посылка с компьютера приходит на WAGO и от него есть ответ. Но программы работающие через COM порт (WAGO Ethernet Setting, I/O Check) выдают ошибку - нет устройства. Скорость порта 19200, 8 бит, 1 стартовый, EVEN. То ли скорость не та, то ли конвертер неправильно работает. Хотя в 4-х проводах, из которых 2 питание, ошибиться сложно. Может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. |
|
Новичок Присоединился: 25 Февраль 2017 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Несколько уточнений.
Модули переставил в порядке - аналоговый вход, цифровой вход, цифровой выход. CoDeSys 2.3.9.42 при загрузке скомпилированной программы выдает "Ошибка связи (#0): произошло отключение". При этом ping проходит за 1ms, WEB страницу показывает, все данный из головы читает. Ну, кроме данных I/O. |
|
Участник Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
|
IP контроллера прописывали и в свойствах контроллера и в свойствах подключения?
|
|
Антон Соколов
|
|
Новичок Присоединился: 25 Февраль 2017 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Проблема решена.
Терминальная заглушка была вставлена не до конца. Теперь все читается и с Ethernet и через COM. |
|
Новичок Присоединился: 08 Март 2017 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Мучаюсь который день с проблемой, через COM не могу подключиться. Подключается только по Eth. Через COM не могу ни к I/O Check(19200, 8 бит, 1 стартовый, EVEN), ни в CoDeSys считать данные по Modbus как Master(указывал COM0, верный профиль для опроса Slave). Конвертер USB-COM рабочий, кабель - тоже (через него настраивал модем).
|
|
Участник Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
|
Настройки COM-порта в Codesys совпадают с настройками COM-порта в диспетчере устройств?
|
|
Антон Соколов
|
|
Новичок Присоединился: 08 Март 2017 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Подключаюсь по Eth к Codesys. Из техподдержки посоветовали через web-интерфейс включить com порт. Весь интерфейс перерыл - не нашел.
|
|
Участник Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
|
Контроллер 750-880?
|
|
Антон Соколов
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |