Невозможно загрузить программные блоки в Step 5 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 12 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 3 |
Опубликовано: 14 Декабрь 2016 08:38 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Возникла проблема. Имеем контроллер Simatic 5 S5-100U, CPU102: В контроллере есть программа. Я подключился и слил ее на ноутбук. Внес изменения и пытаюсь загрузить программный блок в контроллер. Это не удается. Пытаюсь посмотреть онлайн-статус блока- неудача: Пытаюсь редактировать блок в онлайн - неудача: Статус переменных отображается нормально. Контроллер в онлайне: Использую такой адаптер: Что же это может такое быть? Можно было бы полностью очистить память контроллера, достав резервную батарею, но это может оказаться дорогой в одну сторону. Спасибо за внимание! С Уважением, Вячеслав. |
|
Участник Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
|
Почему индикаторы RUN и STOP горят одновременно? В контроллере есть ошибка?
|
|
Антон Соколов
|
|
Новичок Присоединился: 12 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Индикатор Stop не горит. Это фотография такая. Только RUN.
|
|
Новичок Присоединился: 12 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Уже разобрался, только мне это ничего не дало. В этой серии контроллеров два режима работы Нормал и Тест. В Нормале ничего не доступно для редактирования и просмотра в онлайн. Только в Тест. Но в Тест контроллер работает в 10 раз медленнее (70 мсек против 7 мсек за такт). И я не понял как перейти в этот режим Тест.
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Если можно, оффтопом:
Куплю адаптер для программирования Siemens S5 PLC, mailmat@ya.ru |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Кабель можно заказать у китайцев на алиэкспресс.
Пора уже заменять S5 на что-то более современное. Контроллеры, конечно, были отличные, но проблема с запчастями. Желающим предлагаю свои услуги по переходу на современные платформы (Simatic S7, Wago). |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Пора конечно менять, но исторически так сложилось, что не все отрасли у нас развивались одинаково. В некоторых видах деятельности ПЛК только-только начинают появляются и как правило б/у из европ. :)
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |