Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Useful Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Когда требуется поверка барьеров искрозащиты
    Опубликовано: 21 Октябрь 2016 13:30
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,

есть насос перекачки светлого топлива, на трубопроводе установлены датчики давления вход/выход исполнения EXi(a). По пороговым значениям датчиков и перепаду контроллер производит аварийную блокировку работы насоса. Вопрос в следующем: требуется ли в этом случае поверка барьеров искрозащиты? Если можно бросьте ссылку на нормативный документ, когда надо барьеры поверять.

Заранее благодарен.
Нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти без позора.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Ноябрь 2016 05:55
Мало вероятно, что есть документ прямо регламентирующий проверку барьеров. Есть общие требования к содержанию оборудования и порядку его периодической проверки, а так же действия при явной неисправности сопровождающейся повышенным риском воспламенения.
Может начать отсюда?
ГОСТ 31438.1-2011
(EN 1127-1:2007)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Взрывоопасные среды
ВЗРЫВОЗАЩИТА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА
Наверх
Lenprom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 35
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lenprom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Ноябрь 2016 09:02
1. Поверяется не отдельно барьер искрозащиты, а канал измерения целиком.
2. Поверка требуется только в том случае, если система управления является средством измерения.
3. Если система управления (и канал аварийных защит в ее составе) не является средством измерения, то поверка проводится только в случае требования к точности измерения по данному каналу (точности срабатывания аварийной уставки) в описании системы или регламенте вашего предприятия. И то, там скорее речь идет не о поверке, а о периодической проверке.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Февраль 2017 21:16
Вот вам единство борьбы противоположностей в действии. Smile Барьер искрозащиты это прежде всего защитное средство обеспечивающее разграничение между искробезопасным и обычным участками цепи. Вопрос был по сути задан именно в этом ключе, требует ли данное устройство проверки в части пригодности к выполнению своих функций. В части метрологических требований барьер это не средство измерения, это устройство преобразования с четко заявленными характеристиками и никаких отдельных проверок не требует.