Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

WAGO 750-873 и Modbus

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WAGO 750-873 и Modbus
    Опубликовано: 28 Февраль 2015 23:16
Здравствуйте. Который день бьюсь, ничего не получается, есть контроллер WAGO 750-873, хочу произвести обмен со скадой vijeo citect, по modbus по tcp. Ничего не получается, может кто сталкивался? Скажем делаю переменную которая с течением времени изменяется с true на false, как ее засунуть в скаду? Как настроить адресс контроллера? В какую переменную записать значение и как прочитать? Ничего не могу сообразить...
В этом деле опыта не много. Отдельно программировал входа, выхода, производил логические действия в контроллере. Со скадой так же, работал с ней автономно, изучал возможности. Теперь хочу попробывать произвести общение скады с контроллером. Как быть? Спасибо...
Наверх
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2015 23:19
Либо же хотя бы прочитать лектусом переменную с контроллера? Ну и записать?
Наверх
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Март 2015 17:41
Все получилось, спасибо! Адреса на запись начинаются с 40769 и т.д. со скады в них пожно писать по modbus TCP без лишних настроек со стороны контроллера.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz