Доброе время суток, форумчане! Нужна консультация по поводу 1200-го контроллера. Хочу купить данный контроллер для домашней лаборатории, в учебных целях. Всё бы ничего, да есть несколько вопросов. 1. В инструкции контроллера указан диапазон питания контроллера 85-264 В. Вопрос такой, требуется ли стабилизатор напряжения или собрать блок питания для нормальной работы контроллера или ему не страшны скачки напряжения в сети?! Далее вопросы для тех, кто имеет возможность заглянуть в мануал, прикреплённый ниже. В мануале со страницы 346-349 находятся паспортные данные. А схема подключения на стр. 350 Вопросы по соединению клемм. 2. Соединив клеммы М и 1М получу общий "минусом" для всех входов DI? (схема на стр. 350) 3. Судя по схеме, выходной клеммный блок запитывается отдельно, на клемму 1L нужно подать напряжение от 5 - 30 В пост. тока, либо от 5 - 250 В переменного тока и это послужит общим питанием на весь клеммный блок DO? А так же, есть возможность не использовать контакт 1L и каждый из выходов запитывать с разным напряжением? 4. На стр. 349, в графе "Ток (макс.)" указано значение 2 А. Хотелось бы надеяться, что это максимальный ток для каждого входа отдельно, а не для всей группы контактов DI. Заранее благодарю за помощь! |
|
Новичок Присоединился: 23 Март 2012 Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
Вы всё правильно поняли, стабилизатора не нужно, не страшны скачки напряжения, подключайте 220 вольт и всё. По нагрузке 2 А. на каждый выход, выхода релейные т.е. 2 А на контакт. Это максимальный ток, реальный рабочий желательно делать поменьше.
|
|
Новичок Присоединился: 29 Октябрь 2014 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Благодарю за ответ! Всё доступно. Оборудование заказал.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |