Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать измерение расхода воды. Используется ПЛК Wago 750-880 и к дискретному модулю подключается расходомер электромагнитный "Питерфлоу PС". Данный расходомер обладает только числоимпульсным выходом. Форма сигнала — прямоугольная. Максимальная выходная частота 500 Гц. Максимальная длительность импульса 0,5 с. Мне необходимо знать текущий расход. Пожалуйста, подскажите возможные варианты реализации... Спасибо всем откликнувшимся! |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 29 Май 2012 Категория: work Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
вариантов 2 : изготовление (приобретение) микроконтроллерного счетчика . Изготовление (приобретение) счетчика на дискретных элементах.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
изготовление .. романтика .. это всё ушло в прошлое вместе с лабораториями промэлектроники ..
есь гтовые счетные модули - начать можно с ICP DAS как отправная точка, но цена задрана явно искусственно Лучше будет взять процессорный модуль например той же ICP DAS i7188 или ADAM-овский прототип на 188-м ядре - они дешевле но возможностей гораздо больше изюмина в том чтобы использовать прерывания по входу - 7188 берет спокойно 1 мегагерц, можно и больше если помочь подтягивающим резистором. А еще процессорный модуль хорош тем што можно не тока щщитать импульсы а еще вставить целую программу автоматики которая обработает данные как надо и даже пошлет куда надо ! С уважением, SAN
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Июль 2014 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо большое за советы! Постараюсь применить!)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 29 Май 2012 Категория: work Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"расходомер электромагнитный" - устройство очень медленное....какой там мегагерц .
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2014 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Лучше будет взять процессорный модуль например той же ICP DAS i7188 или ADAM-овский прототип на 188-м ядре - они дешевле но возможностей гораздо больше изюмина в том чтобы использовать прерывания по входу - 7188 берет спокойно 1 мегагерц, можно и больше если помочь подтягивающим резистором.
|
|
GuL
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Другой вариант: подайте сигнал с датчика расхода на счётчик импульсов Adam-4080 или аналогичный от ICP DAS. Опрашивайте его с требуемой Вам периодичностью любым мастером сети (ПК, ПЛК). ADAM-4080 ограничен частотой счётных импульсов в 50 кГц. При такой организации измерений практически нет требований к быстродействию железа/ПО. Точнее они определяются необходимостью вести корректировку массового расхода от температуры жидкости.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |