Числоимпульсный выход расходомера - CodeSys

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
juke Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Июль 2014
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - juke Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Числоимпульсный выход расходомера - CodeSys
    Опубликовано: 04 Август 2014 17:27
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать измерение расхода воды. Используется ПЛК Wago 750-880 и к дискретному модулю подключается расходомер электромагнитный "Питерфлоу PС". Данный расходомер обладает только числоимпульсным выходом.
Форма сигнала — прямоугольная.
Максимальная выходная частота 500 Гц.
Максимальная длительность импульса 0,5 с.
Мне необходимо знать текущий расход.
Пожалуйста, подскажите возможные варианты реализации...
Спасибо всем откликнувшимся!

Наверх
arn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Май 2012
Категория: work
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - arn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2014 02:11
вариантов 2 : изготовление (приобретение) микроконтроллерного счетчика . Изготовление (приобретение) счетчика на дискретных элементах.
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Сентябрь 2014 23:31
изготовление .. романтика ..  это всё ушло в прошлое вместе с лабораториями промэлектроники ..
есь гтовые счетные модули - начать можно с ICP DAS как отправная точка, но цена задрана явно искусственно
Лучше будет взять  процессорный модуль  например той же ICP DAS  i7188  или ADAM-овский прототип на 188-м ядре - они дешевле но возможностей гораздо больше 
изюмина в том чтобы использовать прерывания по входу - 7188 берет спокойно 1 мегагерц, можно и больше если помочь подтягивающим резистором.  А еще процессорный модуль хорош тем што можно не тока щщитать импульсы а еще вставить целую программу автоматики которая обработает данные как надо и даже пошлет куда надо !

С уважением, SAN
Наверх
juke Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Июль 2014
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - juke Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Сентябрь 2014 09:17
Спасибо большое за советы! Постараюсь применить!)
Наверх
arn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Май 2012
Категория: work
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - arn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Сентябрь 2014 06:44
"расходомер электромагнитный" - устройство очень медленное....какой там мегагерц .
Наверх
blackbee045 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Октябрь 2014
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - blackbee045 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2014 11:45
Лучше будет взять  процессорный модуль  например той же ICP DAS  i7188  или ADAM-овский прототип на 188-м ядре - они дешевле но возможностей гораздо больше 
изюмина в том чтобы использовать прерывания по входу - 7188 берет спокойно 1 мегагерц, можно и больше если помочь подтягивающим резистором.
GuL
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2014 07:12
Другой вариант: подайте сигнал с датчика расхода на счётчик импульсов Adam-4080 или аналогичный от ICP DAS. Опрашивайте его с требуемой Вам периодичностью любым мастером сети (ПК, ПЛК). ADAM-4080 ограничен частотой счётных импульсов в 50 кГц. При такой организации измерений практически нет требований к быстродействию железа/ПО. Точнее они определяются необходимостью вести корректировку массового расхода от температуры жидкости.