Порекомендуйте Modbus OPC сервер |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 13 Май 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 28 Февраль 2014 12:11 |
Приветствую! Порекомендуйте модбас ОРС сервер для системы на 50 тыс. тегов. Возможно у кого-нибудь есть опыт использования modbus-ОРС сервера на такое кол-во точек. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Октябрь 2014 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотри http://www.lectussoft.com/opcserver.html.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Modbus OPC сервер на 50 тыс это извините за скудность речи абсолютно бредовая идея.
Это какое нужно иметь поле и какой будет временной граф получения данных с аппаратуры. http://automatedsolutions.com/products/opcmodbustcp.asp Надежнее не встречал, дорого но работает годами без перезагрузки (OPC ModBUS TCP server v2.11) и каши не просит. Не виснет, нет утечек высокий КПД (не грузит сервер) RTU и TCP версии
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Приветствую Dismay
а есть ли что нибудь равноценное по надежности, но доступное по приобретению, хотя бы Trial-версия ? С уважением, SAN |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi SAN, сколько лет.
К сожалению все обкатанные временем и заслужившие уважение продукты стоят дорого. Альтернатива это всегда поиск алмазов в куче ..., однако и дешевые варианты иногда работают в строго определенных условиях. Дешевле и не дольше как показала практика взять врапер хоть от GrayBox http://gray-box.net/download_demo.php?lang=ru и сделать под конкретную задачу без полной реализации интерфейса, сделал и забыл. Хочешь сделать хорошо сделай сам никуда не делось к сожалению
![]() |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 13 Май 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сейчас присматриваюсь к Матрикону, хотелось бы узнать мнения о нем, если кто-то юзал?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Матрикон это хорошо. У них кстати есть OPC Hub крайне полезная вещь исключающая использование DCOM кране неудачная вещь от Microsoft. Вообще хаб много у кого есть, но матриконовский один из так сказать.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день.
Kepware, насколько знаю, не хуже Матрикона. Мб заинтересует. Но кол-во точек и правда запредельное. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |