Задача:
есть сервер, на котором находится ОРС-сервер, а также архивируемая база данных, которая находится в папке с общим доступом к серверу подключен ПК оператор с genesis. Создаю системную БД Microsoft Access в папке на сервере, добавляю теги с ОРС. Не получается настроить архивацию при выоборе папки на сервере. При выборе узла (локальный) или операторской "Ошибка при создании глобальных установок", при выборе в качестве узла сервера "Класс не зарегистрирован 80040154". При создании БД на операторской машине всё ОК, архивирует. Подскажите, в чём может быть проблема? Нужно ли для этого настраивать сетевой обмен через GenBroker, если да, то как? |
|
![]() |
|
|
Хранение БД Access в расшаренной папке на сервере - крайне неудачное решение. Лучше всего в вашем случае установить Gen32 на сервер и запустить там GenBroker в режиме службы (GenTray вам в помощь). Далее, запускайте архивацию TrendWorX прямо на сервере. Расшаривать файл БД не нужно, доступ к архивным данным должен осуществляться через OPC.
На операторской машине потребуется настройка клиентской части GenBroker для получения лицензии от сервера. Также лучше прописать сетевое имя сервера в конфигурации узлов GenBroker (в разделе OPC over TCP/IP). На счет настройки GenBroker можно почитать фирменные App notes, которые должны быть в комплекте поставки на диске. Также можете глянуть здесь: http://partners.iconics.com/%2FTech-Support%2FGENESIS32%2FGenesis32%2FApplication-Note%2FV8%2FGenBroker-Passing-OPC-data-over-TCP-IP-%282%29.aspx. В документе по этой ссылке есть пример обращения к OPCDA-тэгу посредством GenBroker. Обращение к историческим тэгам осуществляется аналогично. Кстати, ИМХО, архивацию в Access лучше не использовать. У нас архивация осуществляется в MS SQL Server. Насколько я знаю, Gen32, начиная с версии 9, поддерживает MS SQL Express (бесплатный вариант SQL Server). Лучше попробуйте архивировать в SQL, гораздо меньше потенциальных проблем. Но это, разумеется, вопрос отдельный. |
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |