Genesis32 v9 доступ к атрибутам тега в GraphWorx |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Сентябрь 2013 Категория: Инженер ПНР Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 09 Сентябрь 2013 16:49 |
Не удается получить доступ к таким атрибутам тега (регистра DataWorx или OPC-тега), как Description, верхней и нижней границе шкалы (Ranges).
В построителе EPS Editor строится выражение: tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->101 - для ItemDescription tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->104 - для High Instrument Range tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->105 - для Low Instrument Range В режиме исполнения на элементе, привязанном к этому выражению отображаются звездочки (как при плохом качестве тега) и появляется всплывающая подсказка с надписью: tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->101 = (from cache)(Tag Does Not Exist) tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->104 = (from cache)(Tag Does Not Exist) tag:\\KOROLEVAA\ICONICS.DataWorX32.8\FLOBOSS-1.R001-->105 = (from cache)(Tag Does Not Exist) Хочется сделать форму для аналогового параметра с использованием псевдонимов, и вытащить на нее такие атрибуты как: Наименование тега, его значение, описание тега, верхняя и нижняя граница тега и единицы измерения,. С AlarmWorx удалось получить аварийные и предупредительные лимиты. Значение тоже не проблема получить. А вот еще 3 атрибута никак не получается. Подскажите как быть, в чем ошибка? Или это в принципе невозможно? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Сентябрь 2013 Категория: Инженер ПНР Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Официальные ответы от Iconics: If I'm getting this right you want be able to display description for specific alarm in GWX, right? Actually there is no direct support for this like for the limits, etc. I can see solution in using DBOPC and connect directly into configuration database. Please see application notes about DBOPC on our Genesis32 DVD. Ing. Jiří Hradský Technical Support Engineer Ответ по DataWorx: I am sorry but the function required to return such extended properties as single values is not supported in DataWorX32.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |