GraphWorx32 проблемы с графиками |
|
Help, после некоторых изменений (выяснить каких именно, нет возможности), в экранной форме перестали отображаться графики работы оборудования(например температуры, давления и т.д.), причем у всех диагноз одинаковы: идет сплошная линия показывающая реальное значение на данный момент. Данные для графиков берутся из архива trendworx. В чем может быть проблема? ЗАранее, благодарю! |
|
![]() |
|
|
Доброго времени суток! Если у Вас версия 7.0, то это штука известная (даже могу предположить, какие изменения Вы сделали: изменили период опроса данных в TWXiewer? Наверное, 100-200 мс? ). Это баг и для него давно есть хотфикс. Скачать его (файл TWX327U.zip)можно здесь ftp://ftp.classroom.prosoft.ru/Software/Hot%20Fixes%20GEN32%207/Unicode/7_0/ или здесь ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/Genesis32/Fixes/7.0/ Кроме того, можно установить GENESIS32 7.1, дистрибутив здесь: ftp://ftp.classroom.prosoft.ru/Software/Genesis32_%2071/ А ещё поможет следующее: в настройках TWX Viewer зайти в свойства пера и установить фильтр "Все отсчеты" вместо "Последний отсчет", который обычно установлен по умолчанию. Успехов! С уважением, Анна Долгова.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |