Добрый день! У нас установлены счетчики газа ТЭКОН-19, которые необходимо интегрировать в АСУ ТП. Мы закупили конветреры из CAN - шины в протокол Modbus TCP (конвертер К-104). Теперь не удаётся его настроить. Сам конвертер К-104 по CAN - шине стучится в счетчики ТЭКОН-19, и если верить индикации - ответы приходят в конвертер (моргает запрос и ответ). Регистры в конвертере назначил, вроде бы всё настроил и сделал, но когда запросы делаю по Modbus, он не отвечает.
И ещё - не верхнем уровне используем сервер ввода вывода от wonderware, который встроен в ArchestrA 2012. Пробовал стучаться сервером KEPware - бестолку, пишет что удалённый контрорллер не отвечает.
Может у кого-то есть опыт интеграции ТЭКОН-19 в сеть АСУ ТП?
а вы просто какой нибудь программой пробовали связываться с конвертором? сервера - это самый последний этап
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Да, программой для конфигурации - без проблем связываюсь, настраиваю его. Он опрашивает счетчики, индикация запроса-ответа проходит. Причем, если счетчики отключаю от конвертора, запросы идут ответов нет, значит сконфигурировано правильно, и связь между конвертером и счетчиком есть.
Насколько я понял, конфигурите вы его через RS-232, а опрашиваете СКАДой через Езернет? А вы его хоть пингуете ? сетевой адрес, маска заданы правильно ?
Нет, он конфигурируется тоже по Ethernet. В общем, там система такая. Есть дип-переключатель, который выставляется в положение ON, и у него становится стандартный IP-адрес, и открывается доступ к конфигурированию. Потом этот дип-переключатель переключаю в положение OFF и по этому Ethernet-порту уже идёт опрос по протоколу Modbus с назначенными параметрами.
Вы ему в конфигураторе другой IP-адрес назначаете или оставляете стандартный, после того как дип-переключатель переключили в положение OFF, он у вас пингуется в вашей сетке ?
Это всё проверил, он пингуется, в сети есть. Тут проблемы глубже - в настройках самого конвертера К-104 и счетчиков ТЭКОН-19. Запросы до конвертера доходят, сам конвертер опрашивает счетчики, но при попытке данные считать по протоколу с конвертера - глухо как в танке, ошибки выдаёт. Просто там специфика своя есть в настройках, в этом скорее всего проблемы
Вам нужно изменить настройки DCOM в компе, что конкретно не помню - погуглите " настройки DCOM для OPC".
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме