Глупый вопрос по WinPAC и modbus |
|
Доброго времени суток.
Есть очень глупый вопрос. Палками не бить, камни не кидать. Имеется контроллер WinPac-8841 с WinCE на борту. По modbus поверх TCP/IP будут приходить запросы о состоянии регистров аналоговых входов. Что нужно сделать со стороны контроллера, чтобы он на эти запросы отвечал? Спасибо. |
|
![]() |
|
|
Нужно запустить там приложение, которое умеет опрашивать аналоговые входа и одновременно играть роль Modbus TCP Slave. Проще всего это было бы сделать с помощью ISaGRAF, но для этого нужна модификация вашего контроллера с цифрой "7" в конце (например, 8847) и лицензионная среда разработки ISaGRAF.
Как вариант, обратите внимание на соседнюю ветку: http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=4023&PN=5 . Автот этого топика разрабатывает свою SCADA на технологии .NET, а ваш контроллер поддерживает .Net Compact 2.0. Пообщайтесь с разработчиком. Возможно, SCADAplus сможет выполнить вашу задачу. |
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
|
Да, как раз сейчас работаю над выпуском рантайма именно для этих контроллеров. Рантайм поддерживает протокол ModbusTCP/IP Slave. С топикстартером уже начали совместные испытания.
|
|
![]() |
|
|
Роман, выслал Вам свой проект. Проверьте почту.
До связи.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |