Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - olegsv Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: TSX Micro
    Опубликовано: 15 Апрель 2013 19:21
Народ помогите выйти из ступора.
Есть контроллер TSX3721 c модулями:
DMZ64TDK
CTZ1A
AEZ414
AEZ414
между ним и компом постоянная связь по модбас через 
com порт
внутри контроллера:
mast задача - grafset+ST (перенос данных в переменные модбас+контроль)
fast задача  - обсчет счетчика
Все это нормально работало 7!!!!!! лет.
сейчас котроллеростанавливается по сработке Watchdog таймера.
выкрутил параметр Watchdog до максимума. не помогает. Софт останавливается на 
произвольном блоке. перебрал весь софт - нет ничего крименального.
заменил контроллер на другой + заменил все блоки - не помогло.

Кто нибудь сталкивался с подобной бодягой?
можно как нибудь отключить Watchdog таймер?
и вообще куда копать? 
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2013 19:29
Посмотрите что с питанием. Повесьте контроллеру электролит свежий.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
olegsv Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 15 Апрель 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - olegsv Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2013 07:02
проверял 24.1 VDC чисто без помех вроде.     
искать пульсации с осциллографом?
временные интервалы между остановками от 5 мин до 3сут

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2013 08:10
А по близости с контроллером, ни какой мощной нагрузки не появилось ? (сварочники, мощные электропривода с частотниками - мягкими пусками, особенно без фильтров и т.д.)
Наверх
olegsv Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 15 Апрель 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - olegsv Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2013 09:22
нет и хуже того, девайс запитывается от отдельной ТП (мощный девайс)
хотя внутри девайса есть например мощные контакторы (проверял пульсаций не дают).
дело не в этом.
разве могут пульсации по питанию привести к тому, что увеличится время выполнения
Mast задачи так, что сработает сторожевой таймер?
контроллер не зависнет, не перезагрузится, а сработает сторожевой таймер. 

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2013 11:03

никаким осциллом вы ничего не увидите (только если очень повезет). собака жмет на сброс и при провале напряжения и при неперезагрузке значения. а может быть и иголка вверх. 

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Апрель 2013 06:50
Первоначально опубликовано olegsv


разве могут пульсации по питанию привести к тому, что увеличится время выполнения
Mast задачи так, что сработает сторожевой таймер?
контроллер не зависнет, не перезагрузится, а сработает сторожевой таймер. 


А вы точно уверены, что у вас увеличивается время программы, а не тупо, виснет сама задача, ведь сброс таймера должно выполнятся в самой задаче, он сам по себе не "перезаряжается"Ermm
если вы уверены, что программа выполняется, значит она уходит на каком то участке в глухой цикл (ждет какого то события - например по прерыванию), не доходя до "перезарядки" сторожевого таймера.
Наверх
olegsv Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 15 Апрель 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - olegsv Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Апрель 2013 18:47
Разобрался. С софтом все в порядке
Кому интересно:
Софт останавливался по Watchdog таймеру. только причина вводит меня в ступор :(((
к CTZ1A присоединен энкодер и обрабатывается Fast задачей. так вот разъем энкодера залило маслом и что то там замыкало. Заменил кабель + разъем и все стало нормально.
До сих пор не пойму почему при проблемме на входах CTZ1A срабатывает  Watchdog таймер? и почему он срабатывает на Mast задаче а не на Fast как должно быть?