Wago 750-833 |
|
Каким образом можно получить результат диагностики узла сети?
|
|
![]() |
|
|
Пожалуйста, напишите, что именно нужно получить, в чем состоит задача. А то ничего не понятно.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Если во время работы контроллера возникает ошибка, то формируется диагностическое сообщение включающее в себя: 6 байт стандартного результата диагностики, 9 байт идентифицирующего результата диагностики(наличие ошибки по каждому подключенному модулю), 7 байт о внутреннем состоянии устройства и до 42 байт диагностики канала. Задача состоит в получении этих данных с master платы hilscher CIF50-pb через функции библиотек драйвера или каким-нибудь другим способом, если таковой имеется.
|
|
![]() |
|
|
Диагностику устройств, как стандартную (6 байт), так и расширенную, можно посмотреть в конфигураторе SyCon. Как это сделать, написано в документации к SyCon-PB. Если же вы используете какой-то API для доступа к мастер-карте, то вам следует обратиться к документации на этот API.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |