А чем уважаемые знатоки пользуются для питания удаленных модулей 1W +10 to +30Vdc если рядом есть гарантированное 220Vac? Были вроде модули отдельные по цене больше чем сам ADAM, но почему то не вижу (не по глазам что-ли) в каталогах Advantech. Бросьте плз. ссылочку. Есть ли тонкости в разъемах для организации такого питания?
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Источники RWR-242, PWR-243. Но я бы взял источники от Сименс типа 6EP1331-1SH01: - крепление на дин-рельс, дешевле, меньше габариты, клеммник для подключения. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |