Проект на станции норм запускается. На моем личном рабочем компьютере работал норм, и вчера резко не стал грузится выдавая ошибку. Я почти новичок, поэтому прошу подсказать, что могло случится. Другие проекты работают нормально.
как вставить картинку?
Database conversion failed. Unable to register ODBS data source '123'. Cause: Unable to read ODBS data source '123'. Aborting Project load.
Товарисч, вы так будете долго ждать ответов. Что за проект, что за система, какой фирмы, что за оборудование, и т.д... Или вы полагаете, что именно все работают с вашей системой?
Прошу прощения. Прект на Rockwell RSView32 v7.40. Проект не открывается на рабочем компьютере с Windows XP. Есть вероятность, что не стал открываться после установки на комп приложения RSLogix_500 и RSLinx v2.52. Но я удалил все ПО и переустановил RSView, эффекта нет, выдает ту же ошибку при загрузке проекта. Проект простой, одня мнемосхема+трендовый экран и 2 вспомогательных мнемки для управления задвижками. На объекте по прежнему все работает без проблем, принес новый экспорт проекта на свой комп, результат не меняется.
С RSView не работал, посему мало что могу подсказать. Но судя по тексту сообщения об ошибке, вполне вероятно, что база данных должна быть сформирована отдельно, т.е. вы не скопировали, вместе с проектом, некие базы данных (логи, история, текущие данные). Проверьте сей момент...
"Database conversion failed. Unable to register ODBS data source '123'. Cause: Unable to read ODBS data source '123'. Aborting Project load."
Проверяйте ODBS источники данных. Похоже они отвалились\ удалились \ либо изменились пароли.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме