Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - IVA Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Контоллеры Direct LOGIC
    Опубликовано: 10 Январь 2013 11:57
Господа!
Скажите, пожалуйста, работал ли кто-нибудь с програмируемыми логическими контроллерами Direct LOGICQuestion В частности интересен ПЛК DL06.
Никто кроме нас!
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Январь 2013 09:03
Добрый день!
Есть и еще несколько человек рядом, кто работали. А что именно интересует?
Наверх
IVA Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 10 Январь 2013
Категория: инженер
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - IVA Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Январь 2013 11:15
Первоначально опубликовано Astilya

А что именно интересует?
1) Надежность.
2)  Есть ли сложности с програмированием (без косяков ли софт, русскоязычные обучалки)?
Никто кроме нас!
Наверх
FPavel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Июнь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 19
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - FPavel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2013 04:47
Опыт у меня небольшой - с 2007 выполнил примерно 10-15 вариантов одной программы на DL06.

1)В плане надёжности ничего плохого сказать не могу. Довольно надёжен.

Один раз столкнулся с окислением контактов платы расширения (на том объекте после модернизации в "старый" ПЛК мы заливали "новое" ПО). Пару раз при наладке из-за подпружинивания проводов отходила плата расширения. Раз, из-за ошибки монтажа на один дискретный вход подали 220 В - только этот вход и сгорел (там оптоизоляция). Встречался аналоговый датчик 4-20 мА, который при переполюсовке все 24 В питания отдавал на плату расширения - вход сгорел, после этого случая все аналоговые входы при включении проверяем на ток амперметром (или носом на запах дыма).

2) О программировании...

Программирование только на языке релейной логики - RLL Plus - это почти ассемблер. При распечатывании исходников "для себя" выбирай печать в две колонки, мелкий шрифт и масштаб 66%, в противном случае бумаги не напасёшься.

Обработка выхода ПИД-регулятора на задвижку - самостоятельно написанная подпрограмма-стадия. Её идею мне подсказал Astilya. На этом форуме есть несколько веток обсуждений.

Если данные не зашиты в код программы, а вводятся с панели или компьютера, то требуется установка батарейки, иначе через две недели без электричества память данных стирается.

Одной из моих первых ошибок была инициализация ПИД регуляторов при помощи "мастера настройки" из среды программрования. После проведения регламента с отключением питания эта конфигурация стёрлась из памяти - ПИДы как-бы исчезли. Теперь конфигурацию ПИДов задаю из программы.

Описания ПЛК и плат расширения по-русски (переводы) я брал на plcsystems.ru - очень подробные кстати.

Учился по примерам из DirectSoft, аппнотам с сайта изготовителя, блогам и статьям с ПЛКСистемс, и на чужой рабочей программе-образце. После пары месяцев теоретической подготовки заглянул в техподдержку фирмы-магазина КИП - там ответили на возникшие вопросы.

Научиться можно, была бы мотивация.
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Январь 2013 13:20
Павел, спасибо за столь развернутый ответ - мне почти нечего добавить.
Буквально пару слов.
По надежности - все ок, поскольку осуществляем гарантию, имею представление о статистике ремонтов. За несколько лет вполне реально ни разу не поиметь проблемы с неисправностью.
По программированию.
Да, почти все указано верно. Батарейка нужна для ОЗУ - там хранятся настройки пользовательской программы и портов. На супер-конденсаторе это действительно продержится недели две (зависит и от температуры эксплуатации). А вот что касается конфигурации ПИД - тут надо было использовать Retentive Range. Фактически, этим Вы определяете участки памяти, которые будут сохранены батареей. Если это оставить как по-умолчанию, то ряд параметров, конечно, при отключении питания сохранятся не будет, поскольку данная область памяти пользовательская и не описана заранее как сохраняемая в ОЗУ.
Можно пройти курсы в ПЛКСистемах. 2 дневные. Но в целом контроллер достаточно легок и для самостоятельного изучения.
Наверх
strs Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Январь 2015
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - strs Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2015 10:32
Господа, подскажите!
Предстоит мне взять на обслуживание узел, под управлением DL06. Ранее с этими контроллерами работать не приходилось и есть такой вопрос: возможно ли извлечь для редактирования существующую программу из контроллера или она хранится там в бинарном и неизменяемом виде?
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2015 11:07
Добрый день!
Возможно при помощи программного пакета DirectSOFT (платный). И только в том случае, если программист не закрыл контроллер паролем на загрузку/выгрузку программы.
Наверх
strs Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Январь 2015
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - strs Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2015 11:25
Понял, спасибо!
Наверх
FPavel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Июнь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 19
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - FPavel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Январь 2015 22:27
Могу ещё посоветовать воспользоваться программой-утилитой DNLoader. Скачать можно с сайта завода производителя http://support.automationdirect.com/downloads.html#tools или plcsystems.ru. Также она входит в состав пакета программирования DirectSoft5.
Эта утилита позволяет сохранить на диске образ памяти PLC (память программ и память данных), а потом при необходимости "накатить" на "пустой" PLC. Или в случае, когда неопытный программист настройки сетевого обмена, ПИДов и прочего делал не в программе, а через "мастера" - т.е. просто записал значения в конфигурационные ячейки - что после длительного выключения (больше 2 недель) приводит к стиранию из памяти.
Также можно на основе образа формировать отчёт о настройках программного комплекса (например, настройки всех ПИД, каких-то переменных программы) - но это уже самостоятельно в нарушение лицензий о неисследовании, т.к. готовых утилит я не встречал.
Наверх
delphin05 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 1