Добрый день, уважаемые! С наступившим Новым годом)
Вопрос следующий, имеется OWEN ПЛК 110-60, счетчик воды (ВМГ, СКБ) с импульсным выходом на герконе, электросчетчик "Меркурий 230" с импульсным выходом на оптопаре. Задача подключить счетчики к дискретным входам контроллера. Соединяем по схеме: вход DI1 - геркон - S/S. Никаких активных элементов, источников питания и прочего не нужно? Счетчики ВМГ, СКБ тут Контроллер тут Электросчетчик тут Спасибо. |
|
![]() |
|
|
Читайте описание на контроллер: http://www.owen.ru/uploads/instruction_manual_plc110_1151.pdf
страницы 58-61, там все разрисовано
![]() |
|
![]() |
|
|
Я смотрел, именно поэтому и возникли вопросы, на схеме указано, что нужно включать в цепь еще и встроенный источник питания. На другом форуме прочел, что не нужно, вот и не пойму теперь. Были еще расходомеры с какой-то электронной схемой (датчик импульсов) на которую надо было подавать 12 В, чтобы получить импульс в итоге.
|
|
![]() |
|
|
Ну на стр 57 (рисунок В1)
показана внутренняя схема дискретных входов. Их устройство и как подключить контактный датчик. Конечно, нужно использовать источник напряжения.
По расходомеру. Надо знать как устроен у него выход , обязательно. Тогда никаких вопросов не будет при подключении. Если ему надо именно 12 вольт - слепите простейший стабилизатор на 7812 и подключите к 24 от контроллера. Только радиатор небольшой понадобится.
|
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
|
Большое спасибо, не могли бы вы, помочь бедному студенту)) Я нарисовал схему подключения счетчиков к контроллеру, т.к. рисую первый раз, скорее всего там что-то не так.
|
|
![]() |
|
|
Начните для первого контакта так:
![]() Все другие контакты включайте между 43 и соответственно 8, 9 и тд
|
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |