![]() |
wago 750-403 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 20 Декабрь 2012 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 22 Декабрь 2012 16:36 |
Здравствуйте!
Есть головное устройство 750-880 и модуль 750-403 С помощью 403-го нужно фиксировать все входящие импульсы с частотой до 750 импульсов в секунду. Программа пишется, соответственно, на codesys 2.3 импульсы регистрируются программно. Как не пропустить эти импульсы? Сейчас это реализовано с помощью задачи, которая запускается с периодичностью 1-5мс, в ней опрашиваются все входы 403-го. Корректно ли это? Спасибо! |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет, это не корректно. Контроллер - многозадачная система, и другие задачи вполне могут вытеснить вашу на довольно продолжительное время. В результате импульсы не будут посчитаны правильно.
Корректный способ - использовать модуль счетчика 750-404. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |