Доброе время суток.
 Скажите пожалуйста как расширить кол. вх.\вых.  S7-1200 CPU1211С так он не имеет возможности подключения сигнальных модулей? Я еще студент и не знаю еще все тонкости поэтому и решил спросит профессионалов. Вот что я думаю:
 S7-1200 CPU1211С имеет в своем распоряжении PROFIBUS, через него можно подключить ET 200S и таким образом расширить количество вх.\вых. Вот только я не понимаю сколько каналов можно подключить. 
 Спасибо.

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Ноябрь 2012 04:47
Контроллеры S7-1200 могут быть ведущими узлами Profibus (при использовании CM 1243-5) или Profinet, причем по обоим интерфейсам вместе можно подключить не более 32 устройств. Из них по одному интерфейсу не более 8 или 16, в зависимости от версии контроллера. Общее адресное пространство - 512 байт на ввод и 512 на вывод, но не более 244 и 244 байт на одно устройство.
Таким образом, подключить можно довольно много сигналов. Вот только проще взять контроллер помощнее. Особенно если учесть объем памяти в 30 кБайт :)
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
dyneas Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Ноябрь 2012
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dyneas Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Ноябрь 2012 13:29
А ведь можно увеличить память с помощью MMC, конечно дорого но можно найти по доступной цене, на буржуйских сайтах. Или я ошибаюсь?
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Ноябрь 2012 15:43
Нет, речь идет об оперативной памяти.