программый конвертор RS232/Ethernet

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
DirectRaw Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2012
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DirectRaw Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: программый конвертор RS232/Ethernet
    Опубликовано: 16 Август 2012 09:26

Приветствую, Уважаемые!

У Компании множество филиалов в нескольких городах. Между филиалами VPN. Требуется снимать показания счетчиком «Энергомера 303» во всех филиалах и отправлять в центральный офис  для обработки на ТМ.

В голову приходят два варианта:

1)      1. В филиале ставить преобразователь  из RS232/485 в Ethernet, маршрутизировать на такой же преобразователь в центральном офисе и в COM-порт сервера. Но, так как общее количество счетчиков порядка 500, придется ставить много преобразователей. И к тому же на один COM-порт сервера очень большая нагрузка.

Можно ли преобразованный сигнал (RS232-Ethernrt) сразу завести в сервер, а там программно вытащить данные из пакетов и обработать?

2)      2. В филиалах подключать счетчики непосредственно к местным серверам, а потом каким то образов центральный сервер будет эти данные собирать и обрабатывать. TM так может?

Или может быть есть еще какие то варианты?

 Буду очень признателен за совет.

Заранее спасибо!

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:14
Есть готовые решения, какие счетчики? Что собираете: эл. энергию, тепло? 
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:16
Есть готовое решение для Энергомеры, Фрунзе ит.п. используется GSM, не устраивает?
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
DirectRaw Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2012
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DirectRaw Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:22
Счетчики Энергомера, Меркурий.
Наверх
DirectRaw Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2012
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DirectRaw Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:23
Эл. энергию снимать хотим. По GSM думаю не пойдет. 
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:35
Самое простое решение вашей задачи - использовать виртуальные последовательные порты на сервере. Многие производители преобразователей Serial<->Ethernet предоставляют бесплатный драйвер виртуальных портов. Устанавливаете такое ПО, настраиваете каждый порт на определённый IP-адрес и далее работаете с удалённым последовательным портом так же, как и с локальным. Правда, может быть проблема с системными ограничениями (на максимальное количество COM: для Windows, если я не ошибаюсь, это 256) и с вашим прикладным ПО (некоторые программулины отказываются работать с COM10 и выше, хотя с ТМ такого быть не должно).
Некоторые программы работают с преобразователями Serial<->Ethernet напрямую: в настройках приложения вместо последовательного порта указывается IP-адрес и TCP-порт преобразователя, и все работает даже без драйвера виртуального порта. Так у нас настроен OPC-сервер для приборов "Логика". Не знаю, умеет так ТМ или нет...
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
DirectRaw Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2012
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DirectRaw Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 10:54
Спасибо Вам, что не оставляете без внимания.
"  Некоторые программы работают с преобразователями Serial<->Ethernet напрямую: в настройках приложения вместо последовательного порта указывается IP-адрес и TCP-порт преобразователя, и все работает даже без драйвера виртуального порта. Так у нас настроен OPC-сервер для приборов "Логика". Не знаю, умеет так ТМ или нет...  "

Так может быть пересмотреть вариант с использованием ТМ?
Использовать такие программы, которыми пользуетесь Вы. Тогда в филиале ставим преобразователь, а вцентральном офисе ловим пакеты и извлекаем покеты. Не нужно создавать виртуальных портв, все работает по сети.
Вот так было бы здорово!!! Получится?
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 11:57
Первоначально опубликовано DirectRaw

Спасибо Вам, что не оставляете без внимания.
Так может быть пересмотреть вариант с использованием ТМ?
Использовать такие программы, которыми пользуетесь Вы. Тогда в филиале ставим преобразователь, а вцентральном офисе ловим пакеты и извлекаем покеты. Не нужно создавать виртуальных портв, все работает по сети.
Вот так было бы здорово!!! Получится?


Получится или нет - зависит от доступного ПО. Упомянутый мной OPC-сервер предназначен для вычислителей фирмы "Логика" и для ваших счетчиков не подойдет. С "энергомерой" я не работал, с Меркурием достаточно давно тестировали их OPC-сервер для "Меркурий 225", там такой фишки с прямым соединением не было. Могу вам только порекомендовать изучить ПО, способное работать с вашими счетчиками. Если вариант с ТМ ещё не утвержден, рекомендую глянуть не в сторону СКАДА, а на ассортимент специализированных программ для энергоучета. Их на рынке немало. Некоторые фирмы предлагают программно-аппаратные комплексы, с установкой специальных устройств сбора и передачи данных (УСПД) на подстанциях. Счетчики подключаются к ним, а УСПД в свою очередь общаются со специализированным ПО верхнего уровня. Если же вам по каким-то причинам наверху нужна именно СКАДА, попробуйте изучить доступные OPC-сервера на предмет того, как они умеют взаимодействвовать с Serial<->Ethernet.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
Lectus Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Декабрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 14
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lectus Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 12:10
Можно использовать бесплатный Virtual Serial Ports Emulator:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html

Можно создавать TCP сервера, TCP клиенты, виртуальный COM порты. Использовать существующие в системе COM порты и многое другое.
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2012 13:00
Первоначально опубликовано DirectRaw

В филиале ставить преобразователь  из RS232/485 в Ethernet, маршрутизировать на такой же преобразователь в центральном офисе и в COM-порт сервера. Но, так как общее количество счетчиков порядка 500, придется ставить много преобразователей. И к тому же на один COM-порт сервера очень большая нагрузка.

Правильное программное обеспечение может и должно работать через транспорт TCP/IP для опроса счетчиков напрямую, без создания виртуальных портов.

Могу предложить любое решение от нас - АИИС ЭНТЕК чисто для создания системы учета, SCADA ЭНТЕК для диспетчеризации, OPC-сервер или шлюз в МЭК-104 для опроса счетчиков и выдачу данных в сторонние системы. Все эти решения у нас есть, опрос счетчиков производится просто по IP-адресу шлюза. Если надо - также можно предложить решение и когда работа идет через динамический или серый IP-адрес, с установкой соединения снизу, от объекта.

Александр Бурмистров,
www.entels.ru