Показания счетчиков по сети |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 16 Август 2012 Online Status: Offline Публикации: 7 |
Опубликовано: 16 Август 2012 09:23 |
Приветствую, Уважаемые! У Компании множество филиалов в нескольких городах. Между филиалами VPN. Требуется снимать показания счетчиком «Энергомера 303» во всех филиалах и отправлять в центральный офис для обработки на ТМ. В голову приходят два варианта: 1) В филиале ставить преобразователь из RS232/485 в Ethernet, маршрутизировать на такой же преобразователь в центральном офисе и в COM-порт сервера. Но, так как общее количество счетчиков порядка 500, придется ставить много преобразователей. И к тому же на один COM-порт сервера очень большая нагрузка. Можно ли преобразованный сигнал (RS232-Ethernrt) сразу завести в сервер, а там программно вытащить данные из пакетов и обработать? 2) В филиалах подключать счетчики непосредственно к местным серверам, а потом каким то образов центральный сервер будет эти данные собирать и обрабатывать. TM так может? Или может быть есть еще какие то варианты? Буду очень признателен за совет. Заранее спасибо! |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 06 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 14 |
|
Можно ли преобразованный сигнал (RS232-Ethernеt) сразу завести в сервер, а там программно вытащить данные из пакетов и обработать?
Легко. Но ключевое слово здесь - программно. За свои программы я спокоен, а вот может ли то же самое ваш загадочный "ТМ" - не поручусь. Вообще вопросы про возможности "ТМ" лучше задавать непосредственно разработчикам "ТМ". Но даже если не может, и непременно требует СОМ-порт - Moxa где-то заявляла, что умеет свои NPort-преобразователи представлять в Windows как COM-порты в большом количестве - до 4096. Это заметно больше Ваших 500. Кроме того, 500 может и не понадобиться, если в филиалах есть возможность группы из нескольких счетчиков сажать на шину RS485 (смотрите внимательно на счетчики - не все модификации CE303 имеют RS485). Тогда для такой группы нужен будет лишь один преобразователь и, соответственно, лишь один виртуальный СОМ-порт на сервере.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |