Добрый день,
Сложилась следующая ситуация: к нормирующему преобразователю ADAM-3013 через разъем по 3-х проводной схеме подключен термометр сопротивления Pt100, при отсоединении ТС нормализованный сигнал на выходе ADAM-3013 остается неизменным, то есть сохраняет свое предыдущее значение. Как в таком случае можно отслеживать обрыв датчика? В чем может быть проблема? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что то не написано как задавать поведение при обрыве. Скорее всего, это его штатное поведение. Плата за простоту. А вы разные варианты обрыва пробовали? Что то там светодиод статус измерения показывать должен. Но это изврат полный. Но тут так: вам фактически нужен модульный преобразователь с уставками, просто одна из уставок назначается на обрыв датчика - а это совсем другая история.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А после снятия и подачи питания на А-3013, что он выдаёт?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 17 Июнь 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
При отсоединении датчика (разъема) на светодиодном индикаторе нечастые кратковременные вспышки (наличие питания). Если снять питание и снова подать, то на выходе 0. Не понятно, то ли дело в схеме самого модуля, то ли в программе его микроконтроллера.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Этот модуль аналогичен должен быть модулю I-7013 от ICP DAS. У этого модуля есть понятие: выводимое значение при выходе сопротивления за пределы диапазона, например, для вывода значений в %, это будет +9999 - сопротивление датчика больше максимального для диапазона датчика (обрыв), или -0000 - сопротивление датчика меньше минимального (замыкание). Ну и нужно учитывать схему подключения, 2-, 3-, или 4-х проводная. Могут быть нюансы. Но, всегда можно симитировать, и узреть конкретный результат, если затруднительно проанализировать. А удержание значения - это скорее всего продукт жизнедеятельности той программы, которая у вас отображает значение...
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
какое +9999? там токовый выход и все, и общение с контроллером несколькими дип переключателями. Это не адам и на айси, это таблетка простая в головку, которая в ток гонит датчик. Только для 4-20 понятно, как показать обрыв, а для 0-20(0-5, 0-10) непонятно. Поэтому, скорее всего, разработчики и не стали заморачиваться (хотя могли бы выдавать чуть больше верхнего значения).
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тьфу, пардон... Привиделось, что это 4013...
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я так и понял. Просто, наверное, у буржуев датчики не обрываются! Гы гы гы!
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |