WeintekMT 8150X и Siemens S7 200

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Alex44 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июль 2012
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex44 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WeintekMT 8150X и Siemens S7 200
    Опубликовано: 02 Июль 2012 12:42

Здравствуйте!
Требуется консультация по панели WeintekMT 8150X.
Не удается подключить к ней ПЛК SiemensS7 200 по Ethernet.
Для программирования панели используется EasyBuilder8000 версия V4.42 Build 2011.04.20.
Версия прошивки панели: MT8XXXGeodefirmWAREGiuld 20100716.
Для ПЛК задан IP, маска (255.255.255.0), шлюза нет (0.0.0.0), serverTSAP: 1105 и клиентский TSAP 1000.
Параметры связи (в EasyBuilder):
№ ПЛК по умолчанию – задавались номер базового модуля и модуля с Ethernet.
IP ПЛК.
Номера портов: 102,1000,1105 и 8000.
Время ожидания увеличивалось до 5 с.
Мин. время команды задавались 0 и 5. (5 рекомендовано Wientechttp://weintek.promsat.com/webfm_send/445)
Параметр 1: 0 и 30. (30 так же было рекомендовано Weintek)
Параметр 2 и Параметр 3: 0 или адреса TSAP.
Подключиться так и не удалось.
Так же пытались с ПЛК записывать данные в локальные регистры панели.
Не удалось получить доступ.
Сам провод рабочий.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Не хотелось бы переходить на COMпорт.

Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июль 2012 13:56

Лучше обновить ПО до последней версии;

Задан ли IP самой панели?;

Подключения выполнялись по этим рекомендациям?: Здесь

 
Хорошо бы посмотреть сам проект...пришлите, пожалуйста, на info@plcsystems.ru
Наверх
Alex44 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июль 2012
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex44 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2012 14:41

Проблема решилась при использовании версии EasyBuilder8000 V4.62. В ней предусмотрены поля для ввода TSAP

Спасибо за внимание)