Счетчик-частотомер определяет частоту, подсчитывая число импульсов за интервал времени. Параметр с таким названием обычно обозначает такой интервал. Соответственно, при меньшем интервале измеренная частота будет быстрее реагировать на изменения в реальной, но и погрешность будет больше. Грубо говоря, увеличение интервала времени увеличивает интервал времени, на котором усредняется частота.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Осознал.
Почему тогда на 1 секунде адамы упорно отображают 9 (значение счётчика) с отключённым датчиком? Вроде помех ловить ему не от куда.
Работать начинает только на 0,1...
Помнится, когда я работал с аналогичным устройством из линейки ICP DAS, все работало на обоих вариантах gate time... Я правильно понимаю, что у вас прибор отображает накопленное счетчиком значение (9) как частоту при gate time==1? При этом на gate time==0.1 частота при отключенном входе равна нулю, так? А если подцепить ко входу сухой контакт и нащелкать несколько импульсов, что будет?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Вдогонку. У таких устройств насчитанное число импульсов не сбрасывается при ресете и отключении питания (хранится в энергонезависимой памяти). Так что важно не спутать значения счетчика и частотомера. Первое вполне может показать 9, по накопленным ранее импульсам. Частота же при этом может быть нулевая.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Прибор в режиме частотомера, это видно на скрине.
На gate time == 1.0 показывает 9 Гц. Всегда.
А на 0,1 всё нормально.
Причём работает вроде тоже нормально. Но при остановке расходомера (сигнал идёт с него) частота опускается до 9 и так и держится.
У расходомера на выходе Холл с ОК.
Чертовщина какая-то... А что девайс выдает, если переключить его в режим счетчика? Неужели при отсутствии расхода показания счетчика увеличиваются на 9 ежесекундно?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме