Стало необходимо регулярно изменять пароль пользователя. Смена пароля производится через соответствующее меню "Смена пароля" в "Iconics Security Login". Все проходит хорошо, по стандартному сценарию, пароль изменяется, старый перестает действовать. Проблема в том, что после перезагрузки системы, все изменения отменяются, старые пароли действуют, новые нет, т.е. по сути, пароли не менялись. Если пароли менять из "Сервера администрирования" (войдя под администратором), то тогда пароли сохраняются, при этом обновляется активный файл сервера *.sec. При изменении пароля из "Iconics Security Login" файл остается без изменений. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 10 Март 2011 Online Status: Offline Публикации: 39 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверяй права доступа к .sec файлу(файл конфига Security).
Причем права доступа не в Iconics а в Win. То есть такое впечатление что винда блокирует файл для записи. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Февраль 2009 Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, полный доступ к файлу был прописан только у администратора.
После указания права остальных пользователей к записи файла, он стал обновляться, проблема решена. Спасибо!
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |