EasyBuilder8000 замена тэгов |
|
Есть ли в EasyBuilder8000 функция автозамены тэгов в окне?
Например есть много однотипных объектов, для каждого отдельное окно. Тэги называются например Obj1_***, нужно автоматически заменить на Obj2. В скадах такая возможность встречается. |
|
![]() |
|
|
Можно с помощью функции "Index Register" Описание тут, стр. 115: http://plcsystems.ru/catalog/weintek/doc/EB8000_Manual_All_In_One_20111102.pdf Пример тут: http://www.plcsystems.ru/catalog/weintek/load/System_Sample/Index_Function.zip |
|
![]() |
|
Добрый день! В plcsystems есть такие примеры? Не могу найти полный каталог с примерами, может подскажете ссылку?. |
|
![]() |
|
|
Посмотрите, пожалуйста, здесь |
|
![]() |
|
|
Astilya: спасибо, возможно подойдет такой вариант.
Если можно еще вопрос: из панели типа MT8150Х можно как-то скачивать логи и данные по лок.сети? |
|
![]() |
|
|
1. Можно через Project Manager: нажать кнопку Upload, откроется окно, в котором нужно проставить галочки напротив Data Log и Event Log ( если проект и содержание RW регистров выгружать не нужно - галочки здесь не ставим), назначить имена сохраняемых файлов и выбрать их тип, в поле Connection - IP адрес нужной панели (или нажать кнопку поиска, если он неизвестен). 2. Через FTP, стр. 667: http://plcsystems.ru/catalog/weintek/doc/EB8000_Manual_All_In_One_20111102.pdf |
|
![]() |
|
|
1. При выборе MT8000 X Series Data Log и Event Log недоступны, по крайней мере в версии, 4.51
2. про FTP раньше не видел попробую |
|
![]() |
|
|
Тогда можно ещё с помощью функции Backup (Objects) |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |