Подключили промежуточное реле 220 В Omron типа G2RS к бесконтактному индуктивному выключателю ВБИ-М18-86С-2251 произвобства Сенсор Екб. При подаче питания, реле включается "вхолостую", т.е. выключатель не сработал, а реле включилось.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 28 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
может Н.З. контакт? =)
|
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 05 Февраль 2007 Online Status: Offline Публикации: 57 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет, не может. Перебирали несколько реле и ВБИ, нашлась пара, которая работает нормально. Еще добавлю, что схема подключения ВБИ двухпроводная 220 В и, соответственно, отсюда же берется питание для внутренней схемы выключателя. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вас губит двухпроводная схема. Если вы хотели использовать с опторазвязками, или входами контроллера - ни в коем случае нельзя использовать двухпроводные датчики, хотя-бы исходя из самого принципа их работы. Они просто обязаны потреблять ток в выключенном состоянии, иначе отчего-бы работала их схема? И в 95%, если не больше, случаев этого тока будет достаточно для включения входа.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 05 Февраль 2007 Online Status: Offline Публикации: 57 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это мы уже поняли. Вопрос в том, как теперь исправить ситуацию не меняя датчиков?
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно попробовать понизить чувствительность реле - повесить резистор параллельно реле |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 05 Февраль 2007 Online Status: Offline Публикации: 57 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
попробовали резисторы. не помогает. если даже сразу не включается, то после первого же срабатывания ВБИ начинает дребезжать
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а если конденсатор параллельно?
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 05 Февраль 2007 Online Status: Offline Публикации: 57 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
вот есть мысля взять реле с РЦ цепью в катушке, ищем реле
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ну отпишитесь как получится, на ус намотаем.... :)
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |