WAGO 750-512 и 750-513 |
|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между модулями 750-513 и 750-512? Немного
непонятно - на схеме 513 – всего один Power jumper contact http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_dat/d07500513_00000000_0en.pdf А на схеме 512 http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_dat/d07500512_00000000_0en.pdf Их три,
однако в описании есть пункт: «Notice: An additional supply module must be added for operation with 250VAC / 30VDC.» Каков порядок установки данных модулей на шину и нужен ли для этих модулей (если да, то для какого) модуль дополнительно питании? Заранее спасибо! |
|
![]() |
|
|
Разница отлично видна на приведенных схемах. Говоря кратко, 750-512 это выход 220В, а 750-513 это выход "сухой контакт".
У 750-513 выход изолирован, то есть выходные контакты электрически никак не связаны с другими контактами. А у 750-512 контакты реле имеют общую точку, которая через шину внешнего питания соединяется с общими точками соседних таких модулей. При использовании 750-512 вы можете завести питание (нейтраль и 220В) на модуль ввода питания, и оно автоматически раздастся на все релейные выходы. При этом достаточно просто подключить нагрузку к клеммам DO1 (DO2) и 0V, и она будет запитана при срабатывании реле. С модулем 750-513 такой фокус не получится, напряжению на выходе взяться неоткуда, если только специально его не завести на каждое реле. Поэтому этот модуль имеет смысл применять там, где нужен просто "сухой контакт" на выходе. Этот модуль пропускает через себя шину защитного заземления, а значит, предыдущий модуль должен обязательно иметь соответствующий контакт. Модуль ввода питания перед ним ставить нет смысла. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |