Кончился кабель для Profibus DP , в наличии есть 5кат. экранированный 2х2х22AWG то же для промприменения, пробросить надо буквально 50 метров - обмен между расходомером promag 50 и S7-300 CPU315.
У кого был опыт использования "неродного" кабеля Profibus DP, что присоветуйте ?
|
||
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
||
Не используйте неродной кабель.
|
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
||
Никакого криминала не вижу . 485 он и в африке 485. Хвосты вы же согласуете.
|
||
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
||
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
||
Так-то оно так, да только у "родного" волновое 150 ом, а у неродного 100 и если у Siemens приемопередатчики "заточены" под 150 - то это что-то да значит, поверю Александру (который Горский) у него по Siemens опыт большой.
promag 50 с буковкой-"J" именно под Profibus DP - т.е. получается уже согласован под "родной"
|
||
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
||
Смотря какая скорость обмена будет. Совсем недавно с объекта приехал, там мы под профибас бросили СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 нг(В)-HF ТУ 16.К99-045-2010
Он для профибас специально у них сделан, такой же цвет жил, такая же изоляция толстая как у антенного кабеля вокруг жил, только он гибкий (семь проводков в жиле). Так вот бабы-монтажницы взяли да подцепили не ту пару что для сети, а ту что для питания (1х2х0,75), ну в общем по сути кабель ШВВП. я еще думаю блин что у меня связь более 1500 не получается настроить... Слышите - 1500 бод на трехстах метрах, на простом ШВВП. Так что на 50м на езернетовской паре и на невысокой скорости можно, если нет ни чего подходящего, и самое главное категория объекта еще какая? У меня вот был кран для перегрузки ядерного топлива, я бы у себя не стал ставить что попало, а только то что положено. |
||
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |