Здравствуйте! Необходимо изменить протокол модуля ADAM 4017+ (Firmware A1.02) на MODBUS. Замкнул перемычкой вывод INIT и GND. Подключился ADAM UTILITY 4.00.06, при изменении протокола с ADVANTECH на MODBUS, и нажатии кнопки UPDATE появляется сообщение UPDATE FAILED. В чем может быть проблема? |
|
![]() |
|
|
Может, дело в утилите.
Возьмите последнюю версию
|
|
![]() |
|
|
Новая утилита не помогла, схожее сообщение:
"Change configuration failed". Все остальные параметры изменяются без проблем. Может, есть какие то джамперы на плате 4017+, блокирующие изменени протокола?
|
|
![]() |
|
|
К ADAM 4017+ подключаюсь через RS-232 to 485 ADAM -4520 и удлинитель "COM-порт компьютера -
ADAM -4520", в котором задействованы 2,3 и 5 контакты разъема DB-9, т.е. аппартаное управление потоком не используется
|
|
![]() |
|
|
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться опытом (положительным или негативным) работы с Adam-4017+? Да и вообще опытом работы с модулями связи с объектами 4000 серии? Как они себя показывают на сравнительно удаленных расстояних (300-500 м)? Есть ли какие то аналоги с более привлекательным соотношением цена /качество? |
|
![]() |
|
|
Я их использовал довольно много. В принципе, по работе, вполне устраивали, в т.ч. и на таких расстояниях (естественно, не на высоких скоростях). Потом от ADAM отказался в основном по причине несуразных цен относительно ICP DAS. Кроме того последние выигрывали по номенклатуре и температурным характеристикам. С тех пор АДАМЫ (уже больше 10 лет) не пользую, хотя цены вроде и выровнялись, попустился Advantech...
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |