Подключение устройств DeviceNet к ПК |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 12 Май 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 31 Октябрь 2011 15:41 |
Здравствуйте. Есть устройство, поддерживающее протокол DeviceNet. Не совсем понятно, как это устройство подключить к компу. В описании указана распиновка разъема со стороны прибора, но как подключить к компьютеру не указано. Вопросы: Как обычно подключаются устройства DeviceNet? Насколько сложно самому реализовать ПО обмена данными по DeviceNet, может есть библиотеки? Кто чем пользуется? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут есть общее описание: http://www.smar.com/devicenet.asp |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проще взять готовую плату DeviceNet Master - от Hilscher, к примеру.
А зачем нужно устройство DeviceNet подключать к компьютеру? |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 12 Май 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключаем к компьютеру так как все остальные коммуникации RS-485/232 тоже подключаются к нему (через плату MOXA). На ПК стоит MasterScada через ОРС сервер осуществляется работа с приборами Rs-485/232, по этой же схеме хотим управлять устройствами DeviceNet. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
RS485/RS232- ни о чем не говорит. Это физический уровень обмена. А протокол, который поддерживает ваш ОРС - совершенно другое. Причем то, что явно не вяжется с Profibas. Так что из этой затеи без крупных издержек абсолютно ничего не получится.
P.S. Пардон, оговорился, вляпал Profibus вместо DeviceNet... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для подключения DeviceNet Slave к ПК нужны или платы (http://ia.omron.com/product/family/117/index_spc.html) или шлюзы DeviceNet в Ethernet(Ethernet/IP). В обоих случаях возникает проблема с дровами для SCADA. Есть другой вариант взять контроллер поддерживаемый скадой и являющийся мастером DeviceNet, сконфигурить контроллер и работать. Вопрос в бюджете/времени.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 12 Май 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Понятное дело, что протоклы разные. В OPC сервере мы сами реализуем требуемый нам протокол DeviceNet в данном случае. Сейчас рассматриваю вот эту плату http://www.industrialnets.ru/index/?interface=show&module=product&node=110 . В комплекте есть OPC сервер.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Обратите внимание на "маленький" нюансик в описании:
Для того что бы плата заработа в нее надо загрузить конфигурацию (EDS) устройств в сети. Без этого ОРС вам не поможет. PC Протокол DeviceNet реализуется в специальном чипе (ради которого и городитья плата), а ни как не в ОРС.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 24 Август 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ПО Anybus NetTool DN - бесплатное Можно еще взять шлюз Anybus-X "DeviceNet-Ethernet" и работать с ним по ОРС: http://www.industrialnets.ru/index/?interface=show&module=product&node=692 Anybus OPC сервер тоже бесплатен |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |