гальваническая развязка на линии RS-485

 Ответить Ответить Страница  <1234>
Автор
Сообщение
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: гальваническая развязка на линии RS-485
    Опубликовано: 30 Октябрь 2011 22:07
Ну, ну. Тролли для таких "разработчиков" - это те, кто разработали и внедрили десятки систем управления. А если пацанчик склепал чего-то на коленке. и обижается, что это "чего то" никто не взял - тролли значит. Ты, друже, случайно не выпал с Росбалт.ру?
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2011 00:12
Практически все аналоговые модули 4000 серии имеют гальваническую развязку. Дискретные, как правило, не имеют, но это не критично, если они подключаются к сухим контактам / катушкам реле. Возможны проблемы из-за отсутствия развязки по питанию, поэтому лучше запитывать их от одного источника.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2011 13:32

Главное назначение Гальванической Развязки - избавиться от разности потенциалов между частями оборудования, а эта разность есть всегда начиная с одностаночных систем.

Кстати, лучшей помехозащищенностью обладает витая пара с НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ экраном (!)

С уважением, SAN

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2011 19:37
Думаю, что он через емкость имеет все же связь с землей.  Иначе, получается, что он болтается вместе с наводкой, правда, при этом его начинка будет болтаться тоже вместе с экраном.  Правда вся одновременно. Сложный вопрос. Если заземлить - может статься, что драйвера устройств болтаются относительно экрана.  Не заземлять - не по джедайски.  Вот собственно эти вопросы и должны системные интеграторы разруливать.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2011 12:55
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Практически все аналоговые модули 4000 серии имеют гальваническую развязку. Дискретные, как правило, не имеют, но это не критично, если они подключаются к сухим контактам / катушкам реле. Возможны проблемы из-за отсутствия развязки по питанию, поэтому лучше запитывать их от одного источника.

Верное и своевременное замечание. Действительно, молоизвестно, что в 4000-серии 485 связан с питанием и всплывает курьезная ситуация когда даже репитер  4510 пр установке "не той стороной" горит. Современные импульсные БП как правило имеют синфазный фильтр на входе ~, что обеспечивает им устойчивый наведенный ~ потенциал 1/2 сетевого питания по выходу 24. БП землятся "по месту", но это не спасает, т.к., при большой дистанции или мощном оборудовании мы просто прикладываем эту разницу потенциалов прямо ко входу драйвера. Спасаемся либо проводником уравнения потенциалов, либо, как раз единым БП. Если 7000 начали делать с "трехсторонней развязкой" - это очень хорошо, надо на заметку взять.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2011 13:11

Вы не к тому посту пристегнули.  Что нет развязки в 4000 и куча приключений при их применении может быть писал я , как плохой пример схемотехники.  Новых 7000 у меня нет посмотреть - появилась ли там развязка, смотреть надо живьем.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2011 13:21
Первоначально опубликовано Vald

Вы не к тому посту пристегнули.  Что нет развязки в 4000 и куча приключений при их применении может быть писал я , как плохой пример схемотехники.  Новых 7000 у меня нет посмотреть - появилась ли там развязка, смотреть надо живьем.


Но информация интересная. Давайте попросим общество провести вскрытие, желаем знать правду про 7000:)
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2011 13:29
Да, надо" не по паспорту, а по морде"  смотреть. 
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Декабрь 2011 14:32

До 1000 В - делают вытую пару (ВП) с Гальв.Развязкой (ГР) с одной или двух сторон, смотря по протяженности оборудования

по классам 1000 .. 3500 В - с обязательной ГР с обоих сторон

по классам 3500 .. 5000 В - обязательная ДВОЙНАЯ ГР с обеих сторон

выше 5000 - уже идёт оптика, кстати оптика щас уже довольно расхожее дело, и готовые переходные высокоскоростные модули с ОР по цене как обычный Ввод-Вывод.  Но правда у печей с высокими вольтами и кельвинами надо прокладывать стекло - пластик плавится.  Ну стекло знам дело - подороже

примерно так ..

С уважением, SAN

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Декабрь 2011 14:36
А есть какой документ или это отраслеыве предпочтения?
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх