проблема с DataWorx32 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 22 Сентябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 3 |
Опубликовано: 22 Сентябрь 2011 09:23 |
На экране GWX имеется элемент, динамика калор кторого расключена на сигнал, из opc сервера. Этот сигнал приобретает различные значения по логике прописанной в dataworx-се. Исходными данными для регистра dataworx являеются тэги из того-же сервера. Все вобщем-то стандартно, и работает нормально... как только качество исходных для DWX сигналов c сервера меняется на "плохое" (например, когда связь с контроллером отпала), в самом DWX качество тега, в который он записывает тоже меняется на плохое, но вот проблема в том, что любой клиент подключенный к dataworxу (тот же элемент на дисплее GWX), это изменение не видит.
Замечу, что на дисплее есть расключка и на другие сигналы из OPC сервера, не вычисляемые DWX-ом, когда связь с контроллером падает, все элементы расключенные на эти сигналы, становятся серыми, как это и должно быть. Остаются светиться только те, что расключены на теги , изменяемые в dataworx. Подскажите, кто хорошо знаком с genesis, это проблема dataworx или graphworx? и как ее устранить? |
|
Новичок Присоединился: 24 Июнь 2007 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
попробуй добавить условия качества тегов к объекту в gwx
|
|
Новичок Присоединился: 09 Август 2011 Online Status: Offline Публикации: 21 |
|
Эмн.. не совсем понял ситуацию... но судя по всему можно для теста в GWX добавить еще одну динамику и прописать выражение x= quality (<<нужный тег>>). Ну и посмотреть в рантайме какое значение будет отображаться. В нете можно найти интерпретацию значений, которые будут выводиться. После этого будет понятно где косяк.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |