Привет всем!
Нужно собирать и писать в лог события типа вход/выход пользователя из системы, изменения параметров в контролере, отсутствия связи с контролером и т.д. Может кто объяснит как это реализовать? В литературе у Prosoft написано только про алармы, а про события упомянуто в скольз при использовании DataWorx. Буду рад любой информации. За ранее большое спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Сентябрь 2011 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Отсутствие связи с контроллером - очень похоже на аларм)
В действительности события не сильно отличаются от алармов. Например для осуществления "изменения параметров в контролере, отсутствия связи с контролером" можно завести бинарные сигналы в вашем OPC DA сервере, значения брать из контроллера соответственно, а дальше как и с алармами все тоже самое, завести в сервере алармов соответствующие сигналы, по событиям будут генерироваться сообщения и отоброжаться во вьювере алармов, вот и все... |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 10 Март 2011 Online Status: Offline Публикации: 39 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Связку юзать нада. 1)вами созданные Alarm сообщения - для всего что связано с данными (потери связи, и другие физ. значения) 2)события из Event сервера - для логов входа\выхода и действий пользователя в рабочем пространстве системы Genesis. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Июнь 2007 Online Status: Offline Публикации: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно отделить алармы от событий по значению severity. Например, для алармов значение от 500 до 1000, для событий от 0 - 499
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |