|
DASMServer SCADAPACK |
|
В логах пишет
Unable to add item 'SCADAPACK.SCADAPACK.DI33' with access path 'Topic_0' ProtCreatePoint AdItems() methodfailed (hr=0x1) for item name = 'DI33' ! и потом COM1 Slave 1 encountered exception error 02: ILLEGAL DATA ADDRESS(range was[coils:10032..10045]) Прописал в Device group топик, в Device item имена и регистры. Мне нужно вытащить дискреты(состояния). В интаче item = в Device item имена и как в Device item регистры. Все равно ничего не выходит. А должен быть 10033 в true.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Напишите, пожалуйста, настройки тэга в ОРС-сервере и в Интаче. Особенно, какой адрес тэга прописываете в обеих программах. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Error 02: ILLEGAL DATA ADDRESS. говорит о том, что неверная адрессация к данным. Причиной этой ошибки оказался неверный выбор Register size(digits) в вкладке Parametrs DASMBSerial, Когда возникала ошибка Register size(digits) = 6. А для SCADAPACK = 5. Например для Modicon MODBUS Slave Device type = 584/984.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |