Не удается залить аппликацию в модуль из ETS3f. Пишет - Несовместимая BCU-версия $91A (рекомендовано $701). В чем дело и как с этим боротся. VD для этого модуля брал с сайта WAGO (KNXTP1-Klemme.vd4 ).
Напоминаю, адрес технической поддержки WAGO - io-support@wago.com. Писать следует по-английски или по-немецки, иначе общение будет происходить через испорченный телефон - русскоязычного менеджера.
И не забудьте потом отписаться, в чем была проблема, пожалуйста!
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Отпишусь, Максим. Как только будут результаты.
А не могли Вы дать и номер телефона?
Cразговорным проблем не возникнет.
Телефоны есть на сайте:
Tel: +49 (571) 887 555
Fax: +49 (571) 887 8555
Не пробовали более старую версию ETS3, как коллеги с форума ABOK рекомендовали?
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Пока не пробовал. Сносись F.
А вдруг потеряю лицензию.
Да и смысла не вижу. Как я уже говорил на форуме АВОК,
в проекте есть девайсы, которые поддерживает только версия F.
Проблема была в том, что контроллер (750-849) был настроен на режим роутера.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме