Добрый день!
При пуско-наладке столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер LOGO с родной картой памяти. На эту карту памяти записана устаревшая управляющая программа.
Я решил обновить программу, отключил питание, вытащил карту памяти, вставил в освободившийся слот кабель для программирования, подал питание, через компьютер записал в LOGO новую программу.
Далее запускаю систему, убеждаюсь, что LOGO работает по новой программе, пока все норм.
НО, затем я снимаю питание с LOGO, вынимаю из него кабель для программирования, вставляю на это место карту памяти, подаю питание на LOGO. Обновленная программа исчезает, а вместо нее работает устаревшая программа на карте памяти.
Перед запуском контроллера в режим RUN я в меню LOGO выбирал пункт "карта памяти-> копировать на карту памяти" - не помогает.
В итоге после нескольких перезапусков и перезаписей я так и смог записать обновленную программу на карту памяти.
Пришлось не снимая питания с LOGO выдернуть кабель питания из разъема и, также "на горячую", вставить карту памяти. После этого в меню LOGO выбрал пункт "карта памяти-> копировать на карту памяти" - все удачно скопировалось.
Но это же плохое решение проблемы.
Почему не удается скопировать обновленную программу на карту памяти?