Подскажите, есть ли гальвано-разязка в контроллерах ADAM 4000,5000 между каналами, если есть то сколько вольт? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
если говорить правильно понял, речь идет о многоканальных AI? Межканальной развязки НЕТ. Простите, там мультиплексор. Иначе стоимость была бы примерно равна 100-120$ х количество каналов. Есть понятие "межканальной устойчивости" для мультиплексоров Например, ADAM-4017 (мультиплексор серии 358 производства Индии). Он выдержит разность потенциалов между каналами 35В . Это мало, но это стандартное значение для всего мира (до серии 380). есть конечно одна микросхемка MAXIM с параметром 100В и мы на нее меняли. но метрологические параметры "уйдут" почти все "дискретные" ADAMы гальваноразвязаны ПОКАНАЛЬНО А в чем проблема? Может подсказать как обойтись без гальваноразвязки?
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Август 2003 Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, конечно меня это очень интересует, ибо будут проблемы. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Самое простое - применить УСО. Что-то типа ADAM 3000 или Vertesz Electronics. Деньги все равно немалые выйдут. В глубокой древности, по бедности, следующие меры применяли: Все шлейфы измерительных линий к источникам сигнала обязательно должны содержать проводник защитной земли для выравнивания корпусных потенциалов устройств. Иногда это сделать невозможно (и не безопасно). Забудте о дифференциальных входах. Можно тупо соединить "-" всех AI. Возможная неприятность - увеличение помех. И наконец, можно выпаять мультиплексор и поставить его на панельку. пусть горит! Стоит он 20-150руб. Групповая развязка все равно есть. Конечно, это вредные советы и лучше гальваноразвязки ничего нет. Повторяю, это можно делать если деваться некуда, предприятие без денег, а мерить что-то надо. |
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сталкивались ли Вы с проблемой выхода из строя АДАМов из-за наличия напряжения между каналами? Если да, то как решили. Может поставить на каналы RC фильтры или стабилитрончики?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Дополнительно. Может партия АДАМов с брачком. Потому что напр-ие между каналами 35 В не превышает. Или м.б. иногда что-то вредоносное проскакивает? Входные мксхемы летят. Непонятно..... |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |