Необходимо логировать OPC-теги для их отображения в графиках. Проблемма в TrendWorX32 Logger Configurator G32Version9.20, никак не получается запустить лоигирование- кнопка Start/Stop Datalogging всегда не активна. Server status "Started Logging- server is not using this configuration" MSOffice установлен. Источник данных из mdb,тест проходит, что ему не нравится? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А Вы активизировали новую конфигурацию (меню "файл"-> "Активизировать")?
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, пункт "Make Active" "серый". Активировал режим Демо 30 дней, если влияет. если MSAccessDriver не поддерживает, может SQLServer нужно еще поставить? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Демо 30 дней не влияет.
SQLServer я никогда не ставил, все работало без него. Попробуйте зайти в trendWorX32 SQL Logger (Пуск->все программы->iconics GENESIS32->TrendWorX32->trendWorX32 SQL Logger ). Что там написано в поле текущая конфигурация? У меня было как-то нечто похожее, но я сейчас не могу вспомнить, как решил проблему. Принтскрины покажите. По своему опыту могу сказать, что мне частенько было проще переустановить GENESIS32, чем восстановить конфигурацию TrendWorX32.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Переустановил, сделал все заново. Все также и trendWorX32 SQL Logger не отображает свое окно. screen: http://www.sendspace.com/file/ihkhb9 |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 18 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть два момента, которые могут "мешать" работе TWX32 SQL Logger.
1. Не настроен SQL-Express (т.е. не созданы БД ни демо-GEN32, ни собственные). При инсталляции GEN32 по умолчанию (Windows XP) конфигурации прописываются в папку Общие документы. В Windows 7 в скрытую папку ProgramData. 2. Нет соответствующих прав с точки зрения MS Windows. Также при инсталляции GEN32 в утилите Application Setup Utility укажите текущего пользователя с его оригинальным паролем (не создавайте New ICONICS user). Настройте DCOM. Все, что я перечислил выше изложено в Getting Started (как правило коллеги сей документ не читают)
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
не понятно что ему мешало. но после очередной переустановки заработало. " (не создавайте New ICONICS user)" так и сделал, возможно чтото было с правами. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да. И я вспомнил. Именно New ICONICS user и мне мешал работать.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |